24.03.2023 в 09:44:22
dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.
24.03.2023 в 09:47:18
Еще нашел сейчас его на авито, сами продавцы сознаются что это левак.
24.03.2023 в 09:53:51
Обычная бухта с кабелем по ГОСТ (видно по наружной изоляции), но я не настаиваю. А вот шильдик подозрительный: завод не указан, штрих-код для внутреннего использования, странный номинал напряжения 300/500. Возможно Китай. Должно быть так.
24.03.2023 в 09:57:14
a_lesander написал: в общем всё что могло повлиять на ПВХ
Непросто за несколько недель повлиять на изоляцию жил сквозь оболочку кабеля, проложенного в гофре.
24.03.2023 в 10:03:36
"5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля. Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя."
Что пишут на оболочке?
24.03.2023 в 10:09:16
ВТБ!, на оболочке это есть "Maxi cable ввг.... гост... дата"
24.03.2023 в 10:09:32
ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.
24.03.2023 в 10:10:40
Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
24.03.2023 в 10:15:00
СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
24.03.2023 в 10:17:39
a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности
Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.
24.03.2023 в 10:19:11
a_lesander написал: Это верная информация?
Это была реплика про КЛ в земле, смотрите выше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу