23.03.2023 в 18:10:54
zerts, привод заслонки с концевиками?
23.03.2023 в 18:15:33
Есть схемы - кнопки без фиксации, + реле с само фиксацией. Но если концевик сдохнет - не отключится. В идеале таймер прикрутить и дополнительный независимый контроль крайних положений. Безопаснее - кнопки без фиксации без реле - убрал палец - напряжение снято. Но минус - надо не ткнуть, а держать до конца поворота. И хорошо бы еще взаимную блокировку на реле - нажал и держишь 1ю - нажатие 2 ни к чему не приводит. Или перекидная кнопка без фиксации с нулем в отпущенном положении.
23.03.2023 в 18:21:04
BV написал: Есть схемы - кнопки без фиксации, + реле с само фиксацией. Но если концевик сдохнет - не отключится. В идеале таймер прикрутить и дополнительный независимый контроль крайних положений. Безопаснее - кнопки без фиксации без реле - убрал палец - напряжение снято. Но минус - надо не ткнуть, а держатьдержать до конца поворота. И хорошо бы еще взаимную блокировку на реле - нажал и держишь 1ю - нажатие 2 ни к чему не приводит.
BV,
Там нет концевиков, вообще ничего нет, устанавливается на стандартный вал самой дешёвой заслонки, сам привод стоит на али 750 рублей, китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях. Что происходит если вдруг заслонка застрянет хз. Может по таймеру отключится.
23.03.2023 в 18:27:18
zerts, на случай ремонта - отключают автомат.
zerts написал: ser000, то есть кнопки для жалюзи фиксируются при нажатии? Тогда это то что надо, спасибо! Но все-таки нулевое положение не помешало бы
zerts, кнопки с фикс - проблема при сдохшем концевике. Такое редко но бывает. Или шторка заблокируется чем-то и не дойдет до конечного положения. Привод должен быть по уму с термозащитой. Пожар же не нужен, правда?
23.03.2023 в 18:29:21
китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.
Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?
23.03.2023 в 18:32:28
Может по таймеру отключится.
Если по термо защите то тоже не все гладко, если она с автовосстановлением - типа таблетка
23.03.2023 в 18:33:01
BV написал:
китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.
Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?
BV,
Я не знаю как там оно внутри устроено. Настраивать нрльзя. О
23.03.2023 в 18:34:35
BV написал:
китайцы просто пишут что отключается в крайних положениях.
Ну а это не концевики внутри? И можно ли настраивать положение концевиков?
BV, я не знаю как там оно внутри устроено. Настраивать нельзя. На корпусе клеммник с тремя контактами. Продаётся как вместе с дросселями разных диаметров так и отдельно.
23.03.2023 в 19:04:19
zerts, нюансы обозначил - там уж смотрите и думайте. ПыСы еще бывает делают соединение вала привода с валом заслонки через пружину. Тогда заслонка может дойти до края раньше, чем вал привода докрутится до концевика
23.03.2023 в 19:06:01
И да... Заслонка может тупо примерзнуть или от дождя/снега или от конденсата. Так что случай заклинивания не столь редкий.
23.03.2023 в 20:03:13
В каталоге шнайдер уники нашёл то что надо nu321454 nu520854
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу