6 м пролёта с четырьмя столбами под песчано-цементную черепицу — самое рискованное место этой «хотелки»: сама черепица с обрешёткой и стропилами даёт 60–80 кг/м², расчётная снеговая для Минска ≈120 кг/м², итого 200–220 кг/м², то есть на 30 м² навеса приходит 6–7 тонн, из них на каждый столб 1,5–1,8 т.
Армопояс 200×300 на таком пролёте не проходит: для железобетонной балки высота должна быть не менее 1/12–1/10 пролёта, то есть 500–600 мм при ширине 250 мм, армирование внизу 3Ø16 A500, вверху 2Ø12, хомуты Ø8 с шагом 150 мм у опор и 250 мм в середине; либо, что практичнее и дешевле, стальной двутавр 20Б1–23Б1 (или сварная ферма) по верху столбов, а по нему уже деревянная стропилка.
Столбы — минимум 250×250 мм, 4Ø14 A500, хомуты Ø8 через 200 мм, бетон B22.5–B25, защитный слой 30 мм; фундамент обязательно ниже глубины промерзания (для Минска 1,2–1,4 м) — буронабивные сваи Ø250–300 или столбчатые с подошвой 600×600, иначе пучение за зиму расшатает и вывернет конструкцию, которую потом не выправить.
Самый здравый вариант — добавить средние столбы: 6 опор вместо 4 дают пролёт 3 м, и тогда хватает армопояса 250×300 с 4Ø12 и деревянных балок 50×200 с шагом 600 мм.
Не забудьте про уклон скатов не менее 25–30° (для ПЦ-черепицы меньше нельзя) и жёсткое защемление всех узлов: при четырёх столбах и 30 м² парусности ветровой опрокидывающий момент на анкеровку базы вполне реален.