Добрый день,
Появился энтузизам собрать светодиодное освщение в однокомнатной квартире и сделать это модульно и обслуживаемо.
Подобрал ленты\контроллеры\блоки питания и примерно прикинул куда их провести поставить. Решил сделать дополнительный щиток под блоки питания и контроллеры, но в процессе решил сделать его расширением основного т.е в основном мало места а в будущем предполагается ещё подключение 3-4 линий.
Нужен совет как его правильно подключить дополнительный щиток и сделать это грамотно и безопасно. Возможно с модификацией существующего если потребуется. Главная цель сделать задуманное качественно в соответсвие со всеми требованиями и получить опыт :)
Вводные:
Схема текущего щитка
Фото текущего щитка
Фото доп.щитка - будет переделан, в процессе я понял что туда либо не поместится всё, либо поместится в притык и решил поставить на 54 модуля чтобы был запас и простор для комфортного размещения модулей.
Для соединения основного с дополнительным закуплен провод ПУГВ на 10 квадратов для фазы, ноля и земли, НШВИ и обжимки в наличии. Для питания автоматов куплена гребенка однополюсная.
Доп щиток располагается над основным на расстоянии 5-10 см, вся новая проводка будет выполнятся открытым методом либо в кабель каналах либо по потолку и под навесным потолком.
-Каждый блок будет запитан от своего автомата на 10 ампер. Для питания лент кулпен кабель КГВВНГ 1.5 квадрата для запаса с учётом падения напряжения.
-Автомат на 16 ампер для питания накладных розеток в комнате где будут установлены двигатели для электрокарниза. Кабель ВВГНГ-ls 2.5 квадрата.
-В будущем должна (может не появится) линия до балкона, свет+розетки+теплый пол и ещё кондиционер.
Сейчас у меня главный вопрос - как правильно подвести питание ко второму щитку и может будут советы по модулям что следует ещё установить и может модифицировать в основном.
Как я вижу возможные варианты: 1) От автомата C16 (снизу) который резерв подвести фазу к автоматам во втором щитке, землю и ноль напрямую от шинок в основном к шинкам в дополнительном. Тогда автоматом C16 в основном можно будет вырубить весь дополнительный щиток, но тут я вижу сразу косяк - если второй щиток станет слишком нагруженным C16 будет вырубать, так что нужно заменить на бОльший номинал. 2) От общей фазы, забрать сверху C16 и подвести к автоматам во втором щитке. Но тут меня смущает перемычки и насколько это соединение будет надежным. 3) Варианты?
Буду рад конструктивным советам)
24.03.2023 в 15:42:25
#7164658
KronMerciless написал: Добрый день,
День Добрый,
KronMerciless написал: Нужен совет как его правильно подключить дополнительный щиток и сделать это грамотно и безопасно.
Можно начать с основного для начала.
KronMerciless написал: -В будущем должна (может не появится) линия до балкона, свет+розетки+теплый пол и ещё кондиционер.
Планируйте это сразу.
KronMerciless написал: Сейчас у меня главный вопрос - как правильно подвести питание ко второму щитку
Сразу от вводного и проводить. Далее во втором щите уже делать свою разводку.
KronMerciless написал: Но тут меня смущает перемычки и насколько это соединение будет надежным.
Нормально всё будет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.03.2023 в 16:10:48
#7164662
KronMerciless, Диффзащита отсутствует во многих местах. Включая освещение. Так что расширяйтесь с учётом этого.
25.03.2023 в 01:22:41
#7164743
MaSeVi написал:
KronMerciless написал: Добрый день,
День Добрый,
KronMerciless написал: Нужен совет как его правильно подключить дополнительный щиток и сделать это грамотно и безопасно.
Можно начать с основного для начала.
KronMerciless написал: -В будущем должна (может не появится) линия до балкона, свет+розетки+теплый пол и ещё кондиционер.
Планируйте это сразу.
KronMerciless написал: Сейчас у меня главный вопрос - как правильно подвести питание ко второму щитку
Сразу от вводного и проводить. Далее во втором щите уже делать свою разводку.
KronMerciless написал: Но тут меня смущает перемычки и насколько это соединение будет надежным.
Нормально всё будет.
MaSeVi, Текущий щит от застройшика и если начинать с него, я вижу у себя вот такую схему (paint наше всё) Как я понял у меня сейчас из защиты только вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное? И дифавтомват 30ма на розетку в ванную.
В этой схеме я выделил 2 группы т.е +2 УЗО: 1 - Электроплита (40С) + Розетки кухня (16С) 2 - Освещение (10С) + Розетки комнаты (16С)
Так-же видел рекомендацию ставить УЗМ, я его прикрутил но так-ли он нужен?
Как я понял прокинуть фазу и ноль от вводного автомата можно через двойной НВШИ, где один провод пойдёт в основной щит, а второй в дополнительный.
По месту у меня сейчас свободно 8 слотов так что особо не разгуляешься и все навороты поедут во второй щит, который на 52 модуля, как вариант заменить АД12 на УЗО допустим на 10ма и автомат и высвободить ещё 1 слот, конечно странный модуль АД12 на 3.5 слота...
25.03.2023 в 01:45:24
#7164744
вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное? KronMerciless, Да. Это стоит квартире ? От ТДМ лучше полностью избавиться.
25.03.2023 в 02:52:11
#7164747
dokar, Да вот такой: Это то что на схеме АВДТ, подключается от счётчика. Избавиться от ТДМ без проблем, я присмотрелся к Dekraft'ам, вроде как у них сейчас достойное качество.
25.03.2023 в 11:51:37
#7164781
KronMerciless написал: Как я понял у меня сейчас из защиты только вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное?
Да все верно, можно заменить на двухполюсный автомат С63.
KronMerciless написал: И дифавтомват 30ма на розетку в ванную.
Заменить на автомат С16, а его уже под одно из УЗО.
KronMerciless написал: Так-же видел рекомендацию ставить УЗМ, я его прикрутил но так-ли он нужен?
Можно поставить.
KronMerciless написал: Электроплита (40С)
Поставьте его последним в ряду, чтобы эмпирически несильно грелся при включении плиты на всю.
KronMerciless написал: Как я понял прокинуть фазу и ноль от вводного автомата можно через двойной НВШИ, где один провод пойдёт в основной щит, а второй в дополнительный.
Совершенно верно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2023 в 19:37:54
#7164891
Если заменять все TDM у меня получился такой рассчёт:
Основной ввод:
Дополнительный:
Вроде всё согласовано получается?
В основном группы УЗО хочу сделать такими: 1 УЗО - Розетки комнаты, свет, розетки ванной 2 УЗО - Розетки кухни, электроплита
Во втором: 1 УЗО - Розетки комнаты, светодиодная подсветка, кондей 2 УЗО - Все автоматы балкона
25.03.2023 в 19:55:13
#7164894
KronMerciless написал: Автомат DEKraft C10 - x1 - свет
Не маловато? Подсветка подсветкой, основной свет есть основной.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2023 в 20:02:53
#7164899
MaSeVi, У меня сейчас всё освещение на одном автомате проведено: Выключатель в ванной и туалете, комнате, коридоре и кухне, я бы с радостью отделил кухню от комнаты но стены вскрывать не планирую, поэтому делаю новую разводку наружним методом в кабель каналах. Вообще там нагрузка не сильно большая получается 5 лампочек.
25.03.2023 в 20:06:36
#7164901
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2023 в 20:28:20
#7164912
KronMerciless написал: Если заменять все TDM у меня получился такой рассчёт:
Теперь схему оформляйте и вперёд.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.03.2023 в 20:32:19
#7164914
светодиодыная. :a Переводчик с китайского на русский. Просто прелесть! :D
26.03.2023 в 04:03:33
#7165015
MaSeVi написал:
KronMerciless написал: Если заменять все TDM у меня получился такой рассчёт:
Теперь схему оформляйте и вперёд.
MaSeVi, Не знаю насколько это имело смысл, но я сваял вот такую однолинейную схему, опыта в этом нет так что делал по образу и подобию что было, чтобы не потерялось какие-то детали из существующей.
dokar написал: светодиодыная. :a Переводчик с китайского на русский. Просто прелесть! :D
dokar, Ну почему сразу китайский) Просто текст пишется быстрее чем мысль и проверка того что написал :D Но не всегда.
26.03.2023 в 09:57:07
#7165041
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.03.2023 в 10:12:24
#7165044
KronMerciless, Тёплый пол АВ на С10 замените.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.03.2023 в 11:04:47
#7165056
MaSeVi написал: KronMerciless, Тёплый пол АВ на С10 замените.
MaSeVi,
Вы не указали причину. Ведь главное термостат не корежить . )
26.03.2023 в 11:41:20
#7165061
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2023 в 13:56:10
#7165418
dokar, в обычных квартирных режимах эксплуатации без перегрузов нормально себя показывает, можно не усложнять, но если очень хочется, выбор в сторону подороже всегда есть, хотя работать будет примерно так же.
27.03.2023 в 14:30:54
#7165426
VitaliyM написал: dokar, в обычных квартирных режимах эксплуатации без перегрузов нормально себя показывает, можно не усложнять, но если очень хочется, выбор в сторону подороже всегда есть, хотя работать будет примерно так же.
VitaliyM, Контекст, на самом деле, был совершенно другой)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.