Аватар пользователя
atibati

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Новосибирск

Сообщений: 91

25.03.2023 в 20:44:32

2.5мм меди на розетку? 6мм меди на кухонную плиту?

А 1.5мм на розетку и 16А автомат это очень очень плохо?

У меня на весь полъезд (15 квартир) заводится 3 фазы (плюс ноль) алюминием 6мм.

Карл... 6мм алюминия (эквивалентно 4мм меди) на 5 квартир. И оно так, я так понимаю, с Советских времен, и еще не сгорело. Как?

В общем у меня диссонанс от 2.5мм меди в каждую розетку как всюду и везде рекомендуют, и реальностью в виде 6мм общего алюминия на 5 квартир (если все одновременно включат электрочайник и стиралку, то будет эквивалентно 0.75мм меди на квартиру).

И что-то я сильно сомневаюсь, что эти общие 6мм алюминия защищены 25А автоматом, как порекомендовали бы. Чтобы не выбивало по каждому чиху, он вряд ли менее 40А фазу из 6мм алюминия (примерно эквивалентно 4мм меди).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.03.2023 в 21:51:26

atibati, какой АВ и какой провод идет на квартиру? Насчет стояка 6мм2 - чем и как мерили?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111630

25.03.2023 в 22:11:20

если все одновременно включат электрочайник и стиралку,

Выделены условия. Вероятность посчитать можете?

Далее стиралка должна не только стирать, но и греть воду.

Кроме того долговременно в понимании автоматов, характеристики которых скоординированы с характеристиками долговременного длительного тока кабелей... час.

Кроме того одножильные кабели проложены открыто.

Ну как-то так :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2023 в 06:21:24

atibati написал: И оно так, я так понимаю, с Советских времен, и еще не сгорело. Как?

Сравните использованную мощность при СССР и сейчас.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Velnaz

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 243

26.03.2023 в 06:27:18

BV написал: Далее стиралка должна не только стирать, но и греть воду.

Да?

megrad написал: использованную мощность

Тоже вопрос...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2023 в 07:03:52

Velnaz написал: Да?

Вы на бирках одежды рекомендации видели?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

26.03.2023 в 07:43:02

atibati написал: 2.5мм меди на розетку? 6мм меди на кухонную плиту?

Да, именно так.

atibati написал: А 1.5мм на розетку и 16А автомат это очень очень плохо?

"Реальность" из заголовка можно поменять на "жадность".

atibati написал: У меня на весь полъезд

Тут варианта два: 1) принять как данность 2) искать квартиру где выделено больше, там и квартирная проводка наверняка уже есть такая как надо.

0
Аватар пользователя
atibati

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Новосибирск

Сообщений: 91

03.04.2023 в 19:14:20

СтранникXXI, на квартиру 4мм алюминий, АВ кто какие ставит, в основном соседи ставят два C16, откуда обычно идет 2.5мм алюминий, иногда 1.5м медь. По стояку 6мм мерил электрик, который счетчик менял несколько лет назад и я его заодно спросил про возможность электроплиту поставить, и его слова о толщине подтвердил электрик от УК, который заглядывал недавно.

strider1978, Ок, принимаю как данность, что 6мм алюминия одной фазой на 5 квартир, а 6мм алюминиевого нуля на 15 квартир)). Вопрос - на кой черт в таком случае 2.5мм меди (считай 4мм алюминия) на розетку? (если 6мм алюминия на 5 квартир).

megrad, так оно не только при СССР не сгорело, но и сейчас ;)

0
Аватар пользователя
atibati

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Новосибирск

Сообщений: 91

03.04.2023 в 19:15:13

megrad, так оно не только при СССР не сгорело, но и сейчас ;)

0
Аватар пользователя
atibati

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Новосибирск

Сообщений: 91

03.04.2023 в 19:17:05

strider1978, Ок, принимаю как данность, что 6мм алюминия на 5 квартир. Вопрос - на кой черт в таком случае 2.5мм меди 9считай 4мм алюминия) на розетку? (если 6мм алюминия на 5 квартир).

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

03.04.2023 в 19:21:53

Ну чего вы уперлись в сечение провода ? Если неприятности случаются - они случаются в скрутках и клеммниках.

0
Аватар пользователя
atibati

Местный

Регистрация: 25.01.2019

Новосибирск

Сообщений: 91

03.04.2023 в 19:26:45

VladM, дык 6мм алюминия тоже ведь куда-то втыкаются, вряд ли на скрутке или клеммнике, но тоже скорее всего на каком-то соединении, которое может греться.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

03.04.2023 в 19:37:15

atibati написал: Вопрос - на кой черт в таком случае 2.5мм меди (считай 4мм алюминия) на розетку?

Знаю крупный ЖК, где вся проводка сделана полторашкой. Под 10А автоматами. Но линий там реально дофига, в двушке около 20, в трёшке 30 с хвостиком. Как-то этот проект прошёл экспертизу, или что там сейчас вместо неё...

На приёмке представитель парировал, мол, всё равно удлинители сейчас в самом лучшем случае полторашка, в основном 1 и 0,75.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20684

03.04.2023 в 20:06:43

strider1978 написал: в двушке около 20, в трёшке 30 с хвостиком.

На одну комнату добавили сразу десяток с хвостиком? :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111630

03.04.2023 в 20:37:00

всё равно удлинители сейчас в самом лучшем случае полторашка,

Не найдете удлинитель 1.5мм2 - максимум 1.0

На 1.5мм2 автомат 16А без проблем по всем нормативам. Более того, медная проводка в доалюминиевую эпоху вся была 1.5, а отводы на квартиры 2.5

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу