dbuz написал: такой вариант подключения можно использовать?

Да, можно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

Аватар пользователя
dbuz

Местный

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 10

03.04.2023 в 00:16:59

BV, Mazayac, спасибо!

0
Аватар пользователя
dbuz

Местный

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 10

10.04.2023 в 22:26:09

В ближайшие выходные планирую наконец-то заняться стояком канализации. И у меня снова возник вопрос, как стояк идущий на второй этаж предпочтительнее подключить? Просто двумя отводами 45, не получается перецти на него,т.к. нужно чтобы сток был немного правее основного стояка уходящего под пол.

1 вариант: тройник 87 градусов -> отрезок трубы -> два отвода 45 гр. -> стояк на 2й этаж. 2 вариант: тройник 45 гр -> отрезок трубы -> отвод 45 гр -> стояк на 2й этаж.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

Аватар пользователя
dbuz

Местный

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 10

12.04.2023 в 21:13:35

BV, а первый вариант совсем не рабочий? Расстояние между стояками получается 25 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

12.04.2023 в 21:36:22

dbuz написал: BV, а первый вариант совсем не рабочий? Расстояние между стояками получается 25 см.

dbuz, Как-то работать будет. Но "бомбочки" будут громко ударяться о стенку трубы. Стояк в лежак принято соединять 2мя по 45 (или 3х30) - то есть плавно. Расстояние между стояками можно регулировать длиной вставки...

0
Аватар пользователя
dbuz

Местный

Регистрация: 31.07.2016

Сообщений: 10

13.04.2023 в 14:10:54

BV, хорошо, тогда буду делать 2й вариант. Спасибо, еще раз!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114373

13.04.2023 в 14:54:00

dbuz, я был немного не внимателен:

'1 вариант: тройник 87 градусов -> отрезок трубы > два отвода 45 гр. -> стояк на 2й этаж.

Упустил из виду что ДВА по 45, и воспринял почему-то как 1 на 90. Каюсь :o

В принципе и так нормально, но все же 1 вар не содержит горизонтального участка и лучше для прочистки сверху, если что.

В итоге - смотрите по месту