Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 11:24:22

Добрый день ребята, я тут по моему херню натворил, думаю как исправить. Не настоящий сантехник, базу понимаю, паять ПП трубы умею хорошо, в остальном интернет.

Итак квартира, 13 этаж\16, новостройка. Год назад собирал систему разводки холодной воды с магистральным фильтром BigBlue 20 на 5 микрон, что бы грязь не шла.

Ввод на квартиру 1\2 труба ПП, увеличить не разрешают... Обращался тут на форуме, мне сказали делай ввод как есть, а потом увеличивай трубу ну и все навесное к ней, так я и сделал, на холодной после счетчика трубы ставил 3\4, на редуктор 1 дюйм, фильтр 1 дюйм, коллектор 1 дюйм, затем на потребители 16 трубу или 20 ну и т.д.

Все работало, все гуд. Теперь оказывается вода тут невероятно жесткая, накипь, постоянно забитые форсунки душа, следы в раковине\унитазе НОВЫХ и т.д. Мне это нереально надоело, до жести.

Решил поставить после магистрального фильтра BB20 еще один на умягчение BB10. Получается большой фильтр BB20 всегда просто с фильтр. элементом 5 микрон из полипропиленовой намотки грязь норм фильтрует, за ним фильтр BB10 на умягчение.

В среднем я вычитал что потребление воды в минуту мне нужно: 10-15 л.\мин в пике Фильтры написано это могут.

Установил. И теперь у меня горячая вода передавливает холодную в кранах\душе. Напор холодной провалился. Приходится открывать на всю холодную и чутка, прям очень нежно приоткрывать горячую, иначе сразу кипяток шпарит.

На вводе горячей воды давление 3.3 - 3.5 (при открытом кране), при закрытом 4 атм. На вводу холодной воды 3.0 - 3.5 (при открытом кране), при закрытом 3.7 атм.

Я конечно причину то понимаю. До установки второго фильтра на умягчение все было более-менее нормально.

Что можно сделать? Вот схема (прикрепил картинку). Тут как я полагаю меня спасет только насос для повышения давления?

В теории если насос поставить до редуктора холодной воды, установить редуктор на давление 5 атм, то через все фильтра у меня как раз будет получаться на выходе 3.5 атм?

Так же фото приложил, маста мало для монтажа, умещал как мог. (на верху это второй фильтр BB10 умягчение, он в шкафу будет стоять), внизу большой (его не видно) BB20.

Спасите\помогите. Или может вся схема херня и дело в другом?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110938

05.04.2023 в 12:35:34

Производительности добавленного умягчителя тупо не хватает. Насос - плохое решение. Умягчитель нужен раза в три больше

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 13:45:39

BV, Производительность заявлена 10 л\мин, но и у BigBlue 20 смягчителя тоже заявлено 10 л\мин (просто ресурс выше)

Т.е. получается нет разницы между BB20 и BB10 в производительности, а еще больше чем BB20 это только огромный толстый баллон метр высотой, но это уже только для частного дома подходит.

Получается все кто ставят "смягчитель" в квартире терпят такой разброс давления в кране.... Получается решения проблемы нет?

Опускать на редукторе давление на горячую воду, с и так слабым давлением холодной, это получается одновременно можно будет открыть кран или смыть унитаз... не очень...

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9973

05.04.2023 в 13:57:11

medwedos, у вас регулируемый коллектор ведь? Задушите на нем кухню. На душ и гигиенический душ поставьте термостатические смесители (дешево - тоже задушить без термостатов - можно с этого начать). Т.е. играете не давлением, а регулировкой коллектора - каждого отвода независимо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

05.04.2023 в 14:43:21

medwedos написал: еще один на умягчение BB10

Ресурс картриджа?

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 15:34:12

ВТБ!, Написано 1500 литров. Это примерно 1 - 1.5 мес при моих условиях, затем регенерация и по кругу. А на нем самом вот этикетка (фото с тырнетов)

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 15:35:14

{{post:7167721}} BV, Кстати а почему насос и 5 атм. через редуктор "плохой вариант" ?

Ведь давление слабое даже для одного крана в раковине, я не говорю даже про одновременное открытие 2х кранов. Кипяток передавливает даже в одном открытом кране.

Крану что не хватает 10 л\мин ? Да врятли, там давляк наверное вообще до 1.5 атм упал...

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 15:39:06

BV написал: Производительности добавленного умягчителя тупо не хватает. Насос - плохое решение. Умягчитель нужен раза в три больше

BV,
Кстати а почему насос и 5 атм. через редуктор "плохой вариант" ?

Ведь давление слабое даже для одного крана в раковине, я не говорю даже про одновременное открытие 2х кранов. Кипяток передавливает даже в одном открытом кране.

Крану что не хватает 10 л\мин ? Да врятли, там давляк наверное вообще до 1.5 атм упал...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24557

05.04.2023 в 16:31:36

medwedos написал: 1500 литров. Это примерно 1 - 1.5 мес при моих условиях

50 литров в сутки? Гидроаккумулятор литров на 100 и насос. ;)

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 16:43:15

ВТБ!, Не не жесткость воды в районе 7 мг, там по таблице при 15 л. это 1.5 - 2 мес, я беру по наименьшему.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110938

05.04.2023 в 20:20:23

medwedos, вам не в высоту надо, а в ширину :)
Не ресурс, а производительность. Короче не ВВ20 а два паралельно ВВ10, ну или три и далее.

Выб заметили по счетчику расход воды в душе и мойке одновременно - будет понятно откуда плясать.

Еще погуглите "кабинетный умягчитель".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110938

05.04.2023 в 20:26:44

medwedos,
Еще самая большая ошибка в том, что фильтры ваши стоят ПОСЛЕ РЕДУКТОРА. А вот можно ли их ставить ДО - надо знать максимальное давление на входе.

Насос - допустим поднимает на 5 бар и еще 3 было - 8 колба лопнет, если она на 6.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110938

05.04.2023 в 20:33:39

Производительность заявлена 10 л\мин, но и у BigBlue 20 смягчителя тоже заявлено 10 л\мин (просто ресурс выше)

Ключевое - при каком падении давления на нем?

А это падение... зависит от размера гранул смолы. А смола при большом размере не эффективна. Значит надо увеличивать площадь сечения через которое просачивается вода - ставить 2,3,4 корпуса... Или искать большой диаметр, но не высокий... Но у очень больших - ниже макс рабочее давление. Правда кабинетных ниже 6 не встречал. (а просто универсальные колбы есть и 8 бар)

0
Аватар пользователя
medwedos

Местный

Регистрация: 15.11.2021

Пенза

Сообщений: 45

05.04.2023 в 23:42:38

BV написал: medwedos,
Еще самая большая ошибка в том, что фильтры ваши стоят ПОСЛЕ РЕДУКТОРА. А вот можно ли их ставить ДО - надо знать максимальное давление на входе.

Насос - допустим поднимает на 5 бар и еще 3 было - 8 колба лопнет, если она на 6.

BV, По ттх от производителя колбы Гейзер BB10 и BB20 заявлено "Максимальное рабочее давление 7 атм." Максимальное давление на входе в разное время не превышает 3.8 (при закрытых кранах) Замерил по счетчику в минуту мойка и душ: 13 м3\мин (на полную только хол. вода)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110938

05.04.2023 в 23:52:27

На сколько редуктор настроен?

Если бы 13м3 было бы озеро

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.