BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

05.04.2023 в 20:26:44

medwedos,
Еще самая большая ошибка в том, что фильтры ваши стоят ПОСЛЕ РЕДУКТОРА. А вот можно ли их ставить ДО - надо знать максимальное давление на входе.

Насос - допустим поднимает на 5 бар и еще 3 было - 8 колба лопнет, если она на 6.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

05.04.2023 в 20:33:39

Производительность заявлена 10 л\мин, но и у BigBlue 20 смягчителя тоже заявлено 10 л\мин (просто ресурс выше)

Ключевое - при каком падении давления на нем?

А это падение... зависит от размера гранул смолы. А смола при большом размере не эффективна. Значит надо увеличивать площадь сечения через которое просачивается вода - ставить 2,3,4 корпуса... Или искать большой диаметр, но не высокий... Но у очень больших - ниже макс рабочее давление. Правда кабинетных ниже 6 не встречал. (а просто универсальные колбы есть и 8 бар)

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

05.04.2023 в 23:42:38

BV написал: medwedos,
Еще самая большая ошибка в том, что фильтры ваши стоят ПОСЛЕ РЕДУКТОРА. А вот можно ли их ставить ДО - надо знать максимальное давление на входе.

Насос - допустим поднимает на 5 бар и еще 3 было - 8 колба лопнет, если она на 6.

BV, По ттх от производителя колбы Гейзер BB10 и BB20 заявлено "Максимальное рабочее давление 7 атм." Максимальное давление на входе в разное время не превышает 3.8 (при закрытых кранах) Замерил по счетчику в минуту мойка и душ: 13 м3\мин (на полную только хол. вода)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

05.04.2023 в 23:52:27

На сколько редуктор настроен?

Если бы 13м3 было бы озеро

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120643

05.04.2023 в 23:56:36

Подключите манометр к душ шлангу и откройте только холодную. Теперь откройте холодную на мойке. Два показания?
'------------ Еще... Мин давление на входе в разное время?

0
medwedos
medwedos
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

К

Сообщений: 45

08.04.2023 в 20:37:39

BV написал: На сколько редуктор настроен?

Если бы 13м3 было бы озеро

BV,

Редуктор на 4 атм. Да я нули забыл написать, расход: 00000013 м3\мин

Манометр к душ шлангу (правда к гигиеническому) только хол. вода: 2.2 атм (закрыты все краны) Включаю холодную воду в раковине: 1.4 атм Включаю добавочно еще мойку на кухне + раковине ванной: 1.2 атм

Суббота, вечер (замеры делал в 19:50) Фото приложил.

Минимальное давление в разные дни и время. От 1.9 атм до 2.0 атм.

0