druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
09.04.2023 в 01:55:57
druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
09.04.2023 в 07:55:45
BV написал: druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
BV, ВА ставлю такого же номинала как и в подъездном щите? Тоесть 50А?
09.04.2023 в 07:59:24
BV написал: Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.
Можно и не ставить, на площадке же есть.
09.04.2023 в 07:59:26
И все же:
druido4ka написал: Хватит ли АВ на 16А для 2-х сплит-систем?
Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?
09.04.2023 в 09:44:27
Каждый сплит на свой диф-автомат.C16. У вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.
Да, ни фига.
09.04.2023 в 09:50:18
Плиту стремно через такой смешной диф подключать. Да и кондеи - на таких зажимчиках долго не проработают - или «протягивать» крепление надо каждый сезон или приготовиться к замене щита и прилегающей части стены.
Narrenfreiheit
09.04.2023 в 09:53:17
druido4ka,
Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?
Там токи 3 и 4 Ампера. 7 ампер, а диф 16. Двойной запас по амперажу - куда больше-то??
Narrenfreiheit
09.04.2023 в 10:02:23
dokar,
вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.
Нет у него ни восьми, ни семи мест. По хорошему двухмодульный рубильник на входе. Или фазу отсечь (на худой конец). Плита - минимум двухмодульный. Это уже три места. У ТС заявлено ПЯТЬ групп. То есть кондеи с весьма приличным постоянным током - окажутся на одномодульном дифе (о которых ты до вчерашнего вечера даже не подозревал). Плюс такая плотная композиция может прилично греться. И конечно - под один винт два провода завести уже не получится - то есть или кросс-модуль или какие-то скрутки (например в группе свет)
Narrenfreiheit
09.04.2023 в 10:32:34
dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16
Можно спокойно на один, но запитать через розетку.
09.04.2023 в 10:53:40
dokar написал: Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?
Я разве говорю, что нет? Но если порнография существует, значит она кому-нибудь нужна.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу