BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

09.04.2023 в 01:55:57

druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.

0
druido4ka
druido4ka
Новичок

Регистрация: 08.04.2023

Ульяновск

Сообщений: 9

09.04.2023 в 07:55:45

BV написал: druido4ka, ставьте одномодульные дифы ИЭК, 7шт, если не хотите расширять под щит большего размера. Предложение для домохозяек рассматривать не надо. Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.

BV, ВА ставлю такого же номинала как и в подъездном щите? Тоесть 50А?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21265

09.04.2023 в 07:59:24

BV написал: Еще надо в голове поставить 1 модуль 2 полюса рубильник.

Можно и не ставить, на площадке же есть.

0
druido4ka
druido4ka
Новичок

Регистрация: 08.04.2023

Ульяновск

Сообщений: 9

09.04.2023 в 07:59:26

И все же:

druido4ka написал: Хватит ли АВ на 16А для 2-х сплит-систем?

Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

09.04.2023 в 09:44:27

Каждый сплит на свой диф-автомат.C16. У вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.

0

Да, ни фига.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9500

09.04.2023 в 09:50:18

Плиту стремно через такой смешной диф подключать. Да и кондеи - на таких зажимчиках долго не проработают - или «протягивать» крепление надо каждый сезон или приготовиться к замене щита и прилегающей части стены.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9500

09.04.2023 в 09:53:17

druido4ka,

Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?

Там токи 3 и 4 Ампера. 7 ампер, а диф 16. Двойной запас по амперажу - куда больше-то??

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9500

09.04.2023 в 10:02:23

dokar,

вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.

Нет у него ни восьми, ни семи мест. По хорошему двухмодульный рубильник на входе. Или фазу отсечь (на худой конец). Плита - минимум двухмодульный. Это уже три места. У ТС заявлено ПЯТЬ групп. То есть кондеи с весьма приличным постоянным током - окажутся на одномодульном дифе (о которых ты до вчерашнего вечера даже не подозревал). Плюс такая плотная композиция может прилично греться. И конечно - под один винт два провода завести уже не получится - то есть или кросс-модуль или какие-то скрутки (например в группе свет)

0

Narrenfreiheit

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21265

09.04.2023 в 10:32:34

dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16

Можно спокойно на один, но запитать через розетку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

09.04.2023 в 10:42:49

Radio написал:

dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16

Можно спокойно на один, но запитать через розетку.

Radio, Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21265

09.04.2023 в 10:53:40

dokar написал: Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?

Я разве говорю, что нет? Но если порнография существует, значит она кому-нибудь нужна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу