09.04.2023 в 09:44:27
Каждый сплит на свой диф-автомат.C16. У вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.
09.04.2023 в 09:50:18
Плиту стремно через такой смешной диф подключать. Да и кондеи - на таких зажимчиках долго не проработают - или «протягивать» крепление надо каждый сезон или приготовиться к замене щита и прилегающей части стены.
Да, это я.
09.04.2023 в 09:53:17
druido4ka,
Будет 7 и 9. Или стоит выбрать больше на ступень?
Там токи 3 и 4 Ампера. 7 ампер, а диф 16. Двойной запас по амперажу - куда больше-то??
Да, это я.
09.04.2023 в 10:02:23
dokar,
вас же 8 мест есть нет, вы упорно хотите 7 сделать.
Нет у него ни восьми, ни семи мест. По хорошему двухмодульный рубильник на входе. Или фазу отсечь (на худой конец). Плита - минимум двухмодульный. Это уже три места. У ТС заявлено ПЯТЬ групп. То есть кондеи с весьма приличным постоянным током - окажутся на одномодульном дифе (о которых ты до вчерашнего вечера даже не подозревал). Плюс такая плотная композиция может прилично греться. И конечно - под один винт два провода завести уже не получится - то есть или кросс-модуль или какие-то скрутки (например в группе свет)
Да, это я.
09.04.2023 в 10:32:34
dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16
Можно спокойно на один, но запитать через розетку.
09.04.2023 в 10:53:40
dokar написал: Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?
Я разве говорю, что нет? Но если порнография существует, значит она кому-нибудь нужна.
09.04.2023 в 12:15:04
dokar написал:
Radio написал:
dokar написал: Каждый сплит на свой диф-автомат.C16
Можно спокойно на один, но запитать через розетку.
Radio, Вы сами когда-то говорили, что подобная запитка кондеев есть порнография?
dokar, Одно дело, когда хватает места, другое дело искать компромисс (делать выбор), когда не хватает. Насчет вводного рубильника - если на этаже близко и доступ оперативный - можно и не ставить. Но я бы поставил, а кондеи на один дифф. Или второй - на группу розеток комнаты.
09.04.2023 в 18:28:08
Благодарю всех за конструктивные ответы. В общем и целом, решился. Буду, в целях практичности и безопасности, все-таки расширять распределительный шкаф на 18-24 позиции.
Поэтому, хочу еще раз спросить, только уже про новую схему =)
На сколько имеет смысла быть данному подключению? (автомат, который не подписан - еще не определился, что будет запитывать). Кондиционеры будут запитаны напрямую, вычитал, что при таком подключении можно обойтись 2p, вместо узо или авдт.
И так же хотел бы уточнить про номиналы УЗО, правильно ли они выбраны? И УЗМ какой лучше выбрать и как грамотно его внедрить? До ВА или после?
09.04.2023 в 18:43:55
Букашки не нужны в квартире.
09.04.2023 в 18:50:38
обойтись 2p, вместо узо или авдт.
поставьте их под одно, или разные УЗО, какие нарисовали
09.04.2023 в 18:55:47
druido4ka написал: вычитал, что при таком подключении можно обойтись 2p, вместо узо или авдт.
Нельзя. Вы где-то не там читаете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.