09.04.2023 в 15:26:40
Здравствуйте. В частном доме площадью 100м2 смонтирована система теплого пола и радиаторы. Заметил, что на котле (Buderis Logamax U072) падает давление. Приходится добавлять воду в систему через 22-25 дней. Давление за это время падает с 1.5 до 1.1 атм. Думал, что проблема в мембране котла, но человек, обслуживающий котел сказал, что она целая. Вопрос: насколько нормально такое падение в системе отопления или где ещё можно копнуть, что проверить?
09.04.2023 в 16:27:33
или где ещё можно копнуть, что проверить? Если заметных протечек нет, значит вода попросту из системы выпаривается?
09.04.2023 в 17:54:04
kozhnik, опрессовать систему отдельно от котла максимально возможным давлением, которое позволят радиаторы. Опрессовать котел отдельно. Проверить расширительный бак - накачанное давление, герметичность
09.04.2023 в 18:57:55
kozhnik написал: человек, обслуживающий котел сказал, что она целая.
А что он сказал про золотник расширительного бака? Он не пропускает? что он вообще сделал при обслуживании? И когда его делал?
11.04.2023 в 03:41:30
касимов написал:
kozhnik написал: человек, обслуживающий котел сказал, что она целая.
А что он сказал про золотник расширительного бака? Он не пропускает? что он вообще сделал при обслуживании? И когда его делал?
касимов, про золотник Я не спрашивал, конкретно про золотник не сказал ничего, была фраза, что в котле все нормально. Я спрашивал про мембрану, т.к думал, что она повреждена, но сказал, что целая.
11.04.2023 в 03:43:11
Shljach написал: или где ещё можно копнуть, что проверить? Если заметных протечек нет, значит вода попросту из системы выпаривается?
Shljach, возможно, я не специалист. Насколько нормально, что она выпаривается? Можно приделать какое то устройство, которое будет подкачивать давление?
11.04.2023 в 03:44:20
BV написал: kozhnik, опрессовать систему отдельно от котла максимально возможным давлением, которое позволят радиаторы. Опрессовать котел отдельно. Проверить расширительный бак - накачанное давление, герметичность
BV, это только лишь летом... Как вариант, просто не знаю уже на что подумать...
11.04.2023 в 06:35:28
Вопрос: насколько нормально такое падение в системе отопления или где ещё можно копнуть, что проверить?
Если в систему залит 1м³ воды то ежедневная утечка 1 см³ за три недели приведет к падению давления с 1,5 до 1,0 атм
С учётом что вода тёплая шансов найти место утечки никаких вода испаряется.
11.04.2023 в 12:19:03
kozhnik написал:
Shljach написал: или где ещё можно копнуть, что проверить? Если заметных протечек нет, значит вода попросту из системы выпаривается?
Shljach, возможно, я не специалист. Насколько нормально, что она выпаривается? Можно приделать какое то устройство, которое будет подкачивать давление?
kozhnik, так не должно быть и это не нормально. Надо прессовать систему
12.04.2023 в 06:08:24
Както зашёл в тепловой узел соседнего дома а там из всех стыков капает Аказалось ресурсники вместо 9 дали 12 атмосфер. Это к тому При опресовки большим давлением может потечь и там где проблем нет Но иного варианта как найти не вижу.
Можно попробывать поставить гаситель гидроудара Но как будет работать на таком низком давлении предугадать сложно.
12.04.2023 в 10:15:32
Aтос написал: При опресовки большим давлением может потечь и там где проблем нет Но иного варианта как найти не вижу.
Иногда можно попробовать просто отключить котёл и должаться остывания системы. После остывания могут открыться места которые не текли после расширения металла на горячей системе или потечёт там где и так текло, но испараялось.
Aтос написал: С учётом что вода тёплая шансов найти место утечки никаких вода испаряется.
Если осматривать внимательно, то в месте подтёков с испарением могут быть следы ржавчины, солей и т.п.
12.04.2023 в 17:33:53
Оказалось ресурсники вместо 9 дали 12 атмосфер. Это к тому При опресовки большим давлением может потечь и там где проблем нет
Пока нет. Есть потенциальные проблемы. Для выявления которых и положено проводить гидравлические испытания, например летом, чтобы уменьшить вероятность долбить мерзлый грунт зимой.
12.04.2023 в 18:37:01
ser000 написал: Если осматривать внимательно, то в месте подтёков с испарением могут быть следы ржавчины, солей и т.п.
если залить известковую воду вместо теплоносителя соль появится через год если теплоноситель нормальный, то вобще недождёшся очень маленький объем утечки
12.04.2023 в 21:24:41
Прессуешь 6 - не течет, даешь 12 - потекло. (даже через забитую ржой игольную дырочку фонтанчик) Как то так. ( у панельных обычно опрессовочное до 13, но есть и покрепче, Роял Термо например - до 15)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.