Radio, как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?
13.04.2023 в 01:03:25
Radio, как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?
13.04.2023 в 01:24:35
BV написал: как на вашей картинке отключить ноль от счетчика не разрезая провод?
А кто мешает его разрезать? Или что?
13.04.2023 в 03:19:37
memorex написал: dokar, Там вот так. СИП естественно в 0 счетчика. Но я хочу, чтобы в доме было заземление (я его сделал). Хочу подключить по схеме TN-C-S. Нарисовал вроде правильно, схема с сайта электрошкола . Хочу знать мнение профессионалов - примут электрики или нет. Не хочется тратить деньги и время впустую.
memorex, Сделайте разделение PEN в щите внутри дома. У вас ноль в счётчике под пломбой. Если порежете - будут вопросы )

13.04.2023 в 08:49:40
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
"Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE."
Где тут шина PEN, или отдельная ГЗШ, или "шина-разделитель"?
Следование моим советам вредит кошельку
13.04.2023 в 09:20:54
ВТБ!, это вы кому?
13.04.2023 в 09:46:58
Radio написал: кому?
M@STER71, megrad
Следование моим советам вредит кошельку
13.04.2023 в 11:18:56
M@STER71, зачем резать, если можно подключиться не разрезая? Ниже счетчика, где петля входящего PEN... На выбор:
И все...
13.04.2023 в 11:31:25
13.04.2023 в 15:01:25

BV написал: M@STER71, зачем резать, если можно подключиться не разрезая? Ниже счетчика, где петля входящего PEN... На выбор:
- РБП-95, от нее PE в дом и проводник от контура заземления
 - орех, от ореха к шинке, к шинке PE в дом и контур
 - прокалывающий сжим, от него к шинке...
 И все...
BV, Любое подключение к входящей PEN и вызовет вопросы по поводу воровства электроэнергии. Сами могли бы догадаться как в этом случае легко организовать подачу в дом электроэнергии мимо счётчика ) Особенно имея третью жилу PE в щите. Автомат не опечатан ) Зачем создавать себе проблемы, если разделение можно выполнить после этого щитка и никаких вопросов от слова совсем.
13.04.2023 в 15:48:13
Любое подключение к входящей PEN и вызовет вопросы по поводу воровства электроэнергии.
На вопросы - есть ответы. Если есть возражения у сетей, то письменно попросить их ответить - в письменной форме, с указанием пунктов нарушенных нормативов - так диалог идет намного конструктивнее.
Особенно имея третью жилу PE в щите. Автомат не опечатан )
Так это проблема сетей, а не ТС - пусть дают ТУ в которых будет минибокс с ушком.
С неопечатанным автоматом можно и без подключения к PEN воровать :), и обвинять в этом потребителя. Поэтому - какая вообще связь неопечатанного автомата с третьей жилой PE в щите, если от неопечатанного автомата можно протянуть фазу куда угодно, в том числе в дом, куда приходит синий после счетчика?
Зачем создавать себе проблемы, если разделение можно выполнить после этого щитка и никаких вопросов от слова совсем.
То есть PEN взять с той сопли, которая идет после счетчика (какое там сечение, 6ка, 4ка)? И после необслуживаемого контакта АЛ в счетчике?
Да, так тоже можно (если не сопля, а 10ка по меди) :) Но мы же хотим надежно, и чтоб не отсопливилось, правда?
13.04.2023 в 16:01:57
И еще - сейчас стоит мех счетчик, а если поставят с шунтом и учетом в нуле - может быть сюрприз.
Да и вообще нефиг идти на поводу неадекватных требований, если они возникают