  • Каким проводом (марка) вывести электросеть из частного дома на улицу?
  • Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

15.04.2023 в 08:20:06

Kuds написал: Каким проводом (марка)

Какой способ прокладки? Закопаете, подвесите на тросе, проведёте в трубе, самонесущий провод?

Kuds написал: Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?

Какая длина трассы? От щита до розетки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.04.2023 в 11:08:20

Метров до 25 круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр. Промежуточные опоры - если 25м, и вообще - по месту. Это самый простой вариант, но есть и другие.

0
Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

15.04.2023 в 15:52:40

Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

15.04.2023 в 16:16:25

Kuds написал: около 40 метров

Что за электроприёмники будут в беседке? Если нечувствительные к падению напряжения, тогда и сечение 2.5 кв.мм может быть достаточным. Подумаешь, чайник закипит на минуту позже.

А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.

Kuds написал: марка кабеля

Марка зависит от условий прокладки. Будете закапывать кабель или подвешивать на тросе?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.04.2023 в 17:52:32

Марка зависит от условий прокладки. ВТБ!, В ПНД , под землей , все тот же ВВГ нг.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.04.2023 в 17:52:49

А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.

Часто проблемы до "удлиннителя" :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.04.2023 в 18:03:38

Kuds написал: Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?

Kuds, https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

Потери при 3квт на активной нагрузке (чайник, тепловентилятор) на ГОСТовском честном кабеле 2.5 мм2 несущественны - примерно 8 вольт 3.6%

Если же у вас и так напряжение низкое в часы пик - вольт 190 - то лучше проложить 3х4мм2, если реально будете включать часто 3 кВт, и это будет СВЧ, или что-то чувствительное к напряжению. Чайникам и печкам, лед лампам - пофиг, электроплитка помедленнее греть будет.

Сварочнику китайскому может быть маловато.

Автомат ставьте 16А - если напряжение нормальное, и наверное 10 (13) - если низкое. Ну и УЗО само собой должно быть

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

15.04.2023 в 19:08:49

BV написал: Часто проблемы до "удлиннителя"

Угу, в моём случае так. :( Деревня населена преимущественно дачниками, в будни проблем нет.

0
Аватар пользователя
Kuds

Местный

Регистрация: 11.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

15.04.2023 в 21:23:35

Огромное спасибо за информацию!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

15.04.2023 в 21:39:23

Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!

Вы определились со способом прокладки кабеля?

Будете закапывать его в землю или подвешивать?

0
Аватар пользователя
MaXoviK

Местный

Регистрация: 22.03.2023

Сообщений: 39

16.04.2023 в 10:33:08

Смотря что будет включать, если сделать для себя то я бы ставил ВВГ-НГ 3х2,5 если же ничего мощного не планируете там включать то можете и ограничится сечением провода 3х1.5, но я рекомендую лучше взять с запасом. А вдруг захочется электрогриль включить там например, или газонокосилку электрическую с беседки, электропилку на 2квт и т.д.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.04.2023 в 11:59:26

ВТБ! написал:

Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!

Вы определились со способом прокладки кабеля?

Будете закапывать его в землю или подвешивать?

если в землю - то только в ПНД трубе - иначе погрызут разные животные, и стенка не тонкая - иначе раздавить может. Не менее чем на штык в глубину, лучше 1.5...2 и слой песка без камней до и после трубы. Поверх песка сигнальную ленту "осторожно кабель". Копать узкой траншейной лопатой - меньше вынимать - экономит силы. Если твердая глина - выкопать полштыка/штык и залить водой на неделю, если уклона нет. Если есть - запруды/плотины и ручеек из шланга. После этого - значительно легче

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

16.04.2023 в 12:01:43

BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе

А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.04.2023 в 12:11:23

MaXoviK, 1.5мм2 "в деревне" может не пройти по току короткого замыкания для надежного срабатывания АВ С16 в случае КЗ. Лучше не рисковать, даже если только "лампочки", или тогда ставить АВ ампер на 6.

0