Метров до 25 круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр. Промежуточные опоры - если 25м, и вообще - по месту. Это самый простой вариант, но есть и другие.
15.04.2023 в 15:52:40
Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
15.04.2023 в 16:16:25
Kuds написал: около 40 метров
Что за электроприёмники будут в беседке? Если нечувствительные к падению напряжения, тогда и сечение 2.5 кв.мм может быть достаточным. Подумаешь, чайник закипит на минуту позже.
А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.
Kuds написал: марка кабеля
Марка зависит от условий прокладки. Будете закапывать кабель или подвешивать на тросе?
15.04.2023 в 17:52:32
Марка зависит от условий прокладки. ВТБ!, В ПНД , под землей , все тот же ВВГ нг.
15.04.2023 в 17:52:49
А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.
Часто проблемы до "удлиннителя" :)
15.04.2023 в 18:03:38
Kuds написал: Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
Kuds,
Потери при 3квт на активной нагрузке (чайник, тепловентилятор) на ГОСТовском честном кабеле 2.5 мм2 несущественны - примерно 8 вольт 3.6%
Если же у вас и так напряжение низкое в часы пик - вольт 190 - то лучше проложить 3х4мм2, если реально будете включать часто 3 кВт, и это будет СВЧ, или что-то чувствительное к напряжению. Чайникам и печкам, лед лампам - пофиг, электроплитка помедленнее греть будет.
Сварочнику китайскому может быть маловато.
Автомат ставьте 16А - если напряжение нормальное, и наверное 10 (13) - если низкое. Ну и УЗО само собой должно быть
15.04.2023 в 19:08:49
BV написал: Часто проблемы до "удлиннителя"
Угу, в моём случае так. :( Деревня населена преимущественно дачниками, в будни проблем нет.
15.04.2023 в 21:23:35
Огромное спасибо за информацию!
15.04.2023 в 21:39:23
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
16.04.2023 в 10:33:08
Смотря что будет включать, если сделать для себя то я бы ставил ВВГ-НГ 3х2,5 если же ничего мощного не планируете там включать то можете и ограничится сечением провода 3х1.5, но я рекомендую лучше взять с запасом. А вдруг захочется электрогриль включить там например, или газонокосилку электрическую с беседки, электропилку на 2квт и т.д.
16.04.2023 в 11:59:26
ВТБ! написал:
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
если в землю - то только в ПНД трубе - иначе погрызут разные животные, и стенка не тонкая - иначе раздавить может. Не менее чем на штык в глубину, лучше 1.5...2 и слой песка без камней до и после трубы. Поверх песка сигнальную ленту "осторожно кабель". Копать узкой траншейной лопатой - меньше вынимать - экономит силы. Если твердая глина - выкопать полштыка/штык и залить водой на неделю, если уклона нет. Если есть - запруды/плотины и ручеек из шланга. После этого - значительно легче
16.04.2023 в 12:01:43
BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе
А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.
16.04.2023 в 12:11:23
MaXoviK, 1.5мм2 "в деревне" может не пройти по току короткого замыкания для надежного срабатывания АВ С16 в случае КЗ. Лучше не рисковать, даже если только "лампочки", или тогда ставить АВ ампер на 6.