MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

02.05.2023 в 13:53:13

Aalsol написал: а обклеить щит герметическим лентами и т.п. ?

Увы, разве что для самоуспокоения. Ввод кабелей и рамка с дверцей Вы никак не сможете закрыть.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

02.05.2023 в 13:58:11

Aalsol написал: Потому как щиток установили из коридора на стенку в туалете

Пардон, когда вы задавали вопрос, вы не упомянули, что щиток уже установлен.

Aalsol написал: Существуют ли электрощитки внутреннего монтажа с защитой от воды?

Логично было предположить, что раз вы ищите щиток, то только собираетесь его ставить. Соответственно, установить его можно было бы в любое другое место квартиры. Ну а раз он уже стоит, и уже промок, то сушите, что еще с ним делать? :confused:

Aalsol написал: щиток установили из коридора на стенку в туалете ( стена из гипсокартона закрывающая вент трубы) соседи сверху расположили между вент трубами водопроводный узел, и так случилось что они затопили

В общем-то тут не щитке дело. А в целом ряде ошибочных решений, как соседских, так и ваших.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

02.05.2023 в 13:59:56

Aalsol написал: щиток установили из коридора на стенку в туалете ( стена из гипсокартона закрывающая вент трубы) соседи сверху расположили между вент трубами водопроводный узел, и так случилось что они затопили

В общем-то тут не щитке дело. А в целом ряде ошибочных решений, как соседских, так и ваших.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

02.05.2023 в 14:05:09

А какие дополнительно можно предпринять меры чтобы если не на 100% , то хотябы повысить процент не попадания влаги в щит?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

02.05.2023 в 14:08:18

Aalsol написал: А какие дополнительно можно предпринять меры чтобы если не на 100% , то хотябы повысить процент не попадания влаги в щит?

Aalsol, нанять соседям хорошего сантехника, чтобы он перебрал их узел ввода, который, как представляется, весьма далек от совершенства.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

02.05.2023 в 14:11:16

Radio написал:

Aalsol написал: А какие дополнительно можно предпринять меры чтобы если не на 100% , то хотябы повысить процент не попадания влаги в щит?

Aalsol, нанять соседям хорошего сантехника, чтобы он перебрал их узел ввода, который, как представляется, весьма далек от совершенства.

Radio, этим уже занимаюсь... а у себя со щитком что можно сделать?

И после потопа кроме просушки щитка , что еще необходимо сделать?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2023 в 16:20:49

Aalsol написал: Существуют ли электрощитки внутреннего монтажа с защитой от воды?

Aalsol написал: А какие дополнительно можно предпринять меры чтобы если не на 100% , то хотя бы повысить процент не попадания влаги в щит?

Перенести щит. Поставить уличный или шкаф погружного исполнения IP67, IP68. Ввод кабелей через фитинги и только снизу. Из экзотики - подключить к шкафу вентилятор. Поставить аквастоп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20344

02.05.2023 в 16:49:19

Поставить аквастоп. megrad,
... Соседу ))) С управлением от себя. )))

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2023 в 16:51:28

dokar написал: С управлением от себя.

Всего лишь датчик.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

02.05.2023 в 17:21:31

Aalsol написал: Потому как щиток установили из коридора на стенку в туалете ( стена из гипсокартона закрывающая вент трубы) соседи сверху расположили между вент трубами водопроводный узел, и так случилось что они затопили, при этом вода в том числе лилась в щитке.

А разве внутри вент.короба допускается размещать водопровод и электрику? Что-то про пересечение в стальной трубе смутно вспоминается - и то в случае безысходности.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10385

02.05.2023 в 23:37:32

Возьмите обычный электрощит встраиваемый, с корытом без отверстий. При наличии отверстий предварительно обклейте щит стеклотканью на эпоксидке. Если можете обеспечить ввод снизу - делайте только снизу. Если нет, то введя пучок проводов сверху сформируйте силиконовую пробку. Рамку устанавливайте приклеивая на силиконовый герметик. Рамку от стены ставьте с зазором, чтобы стекающая по поверхности стены вода не попадала на дверцу, а проходила по краю рамки. Герметичность двери не требуется.

Таким образом вы выдержите без последствий для внутренностей щита небольшой потоп. Гипсокартонная стена потребует ремонта раньше. Это полумеры для успокоения. Лучше чем ничего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.