Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.05.2023 в 12:47:42

Radio

прелесть именно этого щита в том, что места нет нигде, ни по рейками, ни по бокам

По бокам, судя по фото, места достаточно.

В принципе, всё, что вы перечислили, теоретически, наверное, возможно

Практически тоже возможно, выполнялось не раз.

но не имеет никакого практического смысла, ибо трудоёмкость процессе зашкалит по сравнению с нормальной технологией.

В большинстве случаев, конечно, не имеет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

19.05.2023 в 13:53:01

СтранникXXI написал: По бокам, судя по фото, места достаточно.

Это вам кажется. Стойки крепеления пластрона перекрывают практически всё.

СтранникXXI написал: Практически тоже возможно, выполнялось не раз.

Зачем себя так мучить? :eek:

СтранникXXI написал: В большинстве случаев, конечно, не имеет.

Предварительная сборка бытового щита имеет смысл только если щит на клеммах.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.05.2023 в 15:02:21

Radio

Зачем себя так мучить?

Обстоятельства таюк сложились

Предварительная сборка бытового щита имеет смысл только если щит на клеммах.

Совершенно не обязательно. Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета", как говорил один мой институтский препод. В т. ч. и когда сам подключал на объекте.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

19.05.2023 в 15:07:48

СтранникXXI написал: Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета"

Ну я только поначалу, давно. Потом понял, что это не лучший способ)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.05.2023 в 15:19:44

Radio написал:

СтранникXXI написал: Всегда предпочитал собирать "в тиши своего кабинета"

Ну я только поначалу, давно. Потом понял, что это не лучший способ)

У меня всё наоборот. Кому что. :)

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 11:48:52

serj12 написал:

Minivan написал: Собираю потихоньку

Minivan,а какая необходимость "распинать" N? Да ещё со стяжками? А шинку почему не стали использовать для подключения ВА?

serj12, про N не понял. Шинки не стал использовать по причине, вдруг придется добавить автомат когда то.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 11:51:16

СтранникXXI написал: Radio

Заводить в щит, чистить кабели, укладывать их, не снимая реек, нет никакой возможности

Это вполне решаемо даже при отсутствии съемной рамы. Кабели ведь можно развести и по бокам. И оболочку с кабелей снять до установки щита. Конечно, при монтаже у себя в этом нет никакого смысла, но технически сделать можно.

При наличии съемной рамы проблем вообще нет никаких.

СтранникXXI, оболочку поснимал не отключая дом от сети.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

21.05.2023 в 11:58:13

Как бы это развидеть?

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 12:38:21

Вопрос, на РН какое значение срабатывания по току ставить, равное номиналу входного автомата?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

21.05.2023 в 12:53:27

Minivan написал: какое значение срабатывания по току ставить

Есть необходимость дополнительно ограничивать ток или мощность? Если нет, то поставьте 63А и 999 секунд.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:12:54

ВТБ! написал:

Minivan написал: какое значение срабатывания по току ставить

Есть необходимость дополнительно ограничивать ток или мощность? Если нет, то поставьте 63А и 999 секунд.

ВТБ!, Да вроде нет необходимости в доп.ограничении. Пока поставил 25, и 300секунд.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:16:16

Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.05.2023 в 14:35:58

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:48:04

СтранникXXI написал:

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.05.2023 в 14:52:13

Minivan написал:

СтранникXXI написал:

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

Проводку Вы делали?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу