Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 12:38:21

Вопрос, на РН какое значение срабатывания по току ставить, равное номиналу входного автомата?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27703

21.05.2023 в 12:53:27

Minivan написал: какое значение срабатывания по току ставить

Есть необходимость дополнительно ограничивать ток или мощность? Если нет, то поставьте 63А и 999 секунд.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:12:54

ВТБ! написал:

Minivan написал: какое значение срабатывания по току ставить

Есть необходимость дополнительно ограничивать ток или мощность? Если нет, то поставьте 63А и 999 секунд.

ВТБ!, Да вроде нет необходимости в доп.ограничении. Пока поставил 25, и 300секунд.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:16:16

Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.05.2023 в 14:35:58

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:48:04

СтранникXXI написал:

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.05.2023 в 14:52:13

Minivan написал:

СтранникXXI написал:

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

Проводку Вы делали?

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 14:59:07

СтранникXXI написал:

Minivan написал:

СтранникXXI написал:

Minivan написал: Вот сейчас подарок прилетел. Начал подсоединять землю и сработало УЗО по первой линии. Выключил все автоматы на линии, и все равно при попытке подсоединить землю срабатывает УЗО. От чего срабатывает УЗО при выключенных автоматах, и как проще найти причину?

Отключайте нули. Потом по одному подключайте и смотрите, на каком сработает УЗО. Дальше разбирайтесь с этой линией.

СтранникXXI, нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

Проводку Вы делали?

СтранникXXI, да, она вся новая.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.05.2023 в 15:02:41

Minivan написал: нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

а разве вы не маркировали? :confused:

0

И это пройдёт ...

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

21.05.2023 в 15:09:49

serj12 написал:

Minivan написал: нули идут в одном пучке, а в пучке непонятно какой куда ноль.

а разве вы не маркировали? :confused:

serj12, чёт не подумал что надо. Как теперь быть? Стрельнули розеточные линии, потому что на свет у меня не идёт земля.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21926

21.05.2023 в 15:11:29

Minivan написал: а в пучке непонятно какой куда ноль.

Супер, че тут сказать. :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу