04.05.2023 в 14:44:14

Radio написал: Зачем писать эти банальности, если всё равно все делают максимум в гофре?

Для Вас банальности, для кого-нибудь "новость". :) Хотя бы стену гильзой пройдут.

0

Следование моим советам вредит кошельку

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

04.05.2023 в 17:01:20

AlexeyL написал:

Kolymbus написал: счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет,

Автомата там быть не должно: все автоматы должны быть доступны с земли. Но в составе счётчика, скорее всего, есть ограничитель прописанной Вам мощности. Поэтому автомат можно ставить любой, но при одном условии: должно быть гарантировано срабатывание электромагнитного расцепителя при КЗ фаза-ноль. Ожидаемый ток КЗ приблизительно меряется по подсадке напряжения от включения чайника. А в составе однофазного счётчика, скорее всего, есть учёт по нулю. Поэтому использование нуля после счётчика в качестве PEN чревато серьёзными расходами на оплату тока уравнивания.

AlexeyL, давно хотел спросить, а тут вроде как в тему. Заземление при счетчике на опоре. Дано: линия СИП, столб с боковой опорой. Видно, что PEN наверху столба соединен с выходами арматуры (и основного столба, и подпорки). Снизу из земли у столба выходит арматура (вероятно, этому столбу и принадлежащая) . Можно ли от этого арматурного выхода сделать подключение к шине PE в щите?

0
Kolymbus
Kolymbus
Новичок

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 17:23:51

E_Z, я тоже думал над этим ,перечитал кучу форумов ,почти везде говорят ,что нет ,нельзя . Когда ездил в сбытовую , узнавал про выделенную мощность, там был и бригадир обслуживающей наш район бригады электриков ,я подошёл и спросил что и как можно сделать . Вот он и сказал ,что почва в районе норм делай три штыря от 16 мм в диме, для щитка говорит будет достаточно. Газа нет, ни каких мощных силовых установок нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139815

04.05.2023 в 17:43:28

Kolymbus, читайте все требования для ТТ. И про корпус щитка и про УЗИП. Если магистраль изолированная то рекомендуемая TNCS

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

04.05.2023 в 17:58:35

Kolymbus написал: E_Z, я тоже думал над этим ,перечитал кучу форумов ,почти везде говорят ,что нет ,нельзя . Когда ездил в сбытовую , узнавал про выделенную мощность, там был и бригадир обслуживающей наш район бригады электриков ,я подошёл и спросил что и как можно сделать . Вот он и сказал ,что почва в районе норм делай три штыря от 16 мм в диме, для щитка говорит будет достаточно. Газа нет, ни каких мощных силовых установок нет.

Kolymbus, как уже ответил BV, это получается система TT, а хотелось бы TNCS.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28511

04.05.2023 в 18:07:19

E_Z написал: вероятно, этому столбу и принадлежащая

Я бы оценил вероятность этого как ничтожно малую.

E_Z написал: Можно ли от этого арматурного выхода сделать подключение к шине PE в щите?

Щит на этой же опоре?

0

Следование моим советам вредит кошельку

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

04.05.2023 в 18:36:28

ВТБ! написал:

E_Z написал: вероятно, этому столбу и принадлежащая

Я бы оценил вероятность этого как ничтожно малую.

E_Z написал: Можно ли от этого арматурного выхода сделать подключение к шине PE в щите?

Щит на этой же опоре?

ВТБ!, почему ничтожно малую? Столб (и вообще линия) свежеустановленный (20й год), до этого было поле. Щит на трубостойке рядом с опорой. На самом деле интересуюсь на будущее. Сейчас счетчик в щите, разделение PEN выполнено в щите до счетчика. Но в окресностях постепенно переносят счетчики на опоры, хочу иметь план действий на такой случай.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28511

04.05.2023 в 19:00:40

E_Z написал: почему ничтожно малую?

Я никогда не видел неустановленных ж/б опор, из которых бы торчала арматура длиной в метр. Поэтому предполагаю, что эту арматуру просто вбили у основания опоры или вкопали вместе с ней.

E_Z написал: Сейчас счетчик в щите, разделение PEN выполнено в щите до счетчика.

Повторное заземление PEN на опоре выполнено. Трубостойка заземлена сама по себе. Возле дома выполните ещё одно повторное заземление уже PE. Сомневаюсь, что эта арматурина невыясненного назначения может играть важную роль.

0

Следование моим советам вредит кошельку

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

04.05.2023 в 19:46:43

ВТБ! написал:

E_Z написал: почему ничтожно малую?

Я никогда не видел неустановленных ж/б опор, из которых бы торчала арматура длиной в метр. Поэтому предполагаю, что эту арматуру просто вбили у основания опоры или вкопали вместе с ней.

E_Z написал: Сейчас счетчик в щите, разделение PEN выполнено в щите до счетчика.

Повторное заземление PEN на опоре выполнено. Трубостойка заземлена сама по себе. Возле дома выполните ещё одно повторное заземление уже PE. Сомневаюсь, что эта арматурина невыясненного назначения может играть важную роль.

ВТБ!, надо будет прозвонить этот выход арматуры с шиной PE в щитке. Трубостойка дополнительно заземлена 2-метровым 50 уголком. Грунт глина, и на такой глубине влажно. Но вопрос то не в том, как сделать в текущей ситуации, а как соединить шину PE с PEN линии, если поставят счетчик на опоре. Подключение однофазное.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22100

04.05.2023 в 22:00:46

ВТБ! написал: никогда не видел неустановленных ж/б опор, из которых бы торчала арматура длиной в метр.

Я видел её практически у всех опор. Просто она не торчит вниз, а загнута на опору. Полюбопытствуйте при случае.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.05.2023 в 22:06:16

ВТБ! написал: Я никогда не видел неустановленных ж/б опор, из которых бы торчала арматура длиной в метр.

0