СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.05.2023 в 15:15:31

ser000

Тем неменее на проектной схеме автора темы на розетку СМ указан Диф на 25А/30мА.

Даде в номинале 25А в данном случае ничего криминального нет. Но если Вы внимательно посмотрите на схему, то увидите, что таи АВ 20А + УЗО 25А. Никаких нарушений тут нет.

Можно задать аналогичный вопрос, что ужасного случиться, если поставить С10 на устройство потребляющее не более 10А?

Мой ответ: ничего. Но это не значит, что установка С16 является чем-то неправильным. Ответ на мой вопрос будет?

Эту инструкцию не писал

Но Вы пытаетесь приводить ее в качестве аргумента.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

19.05.2023 в 17:25:12

СтранникXXI написал: Но Вы пытаетесь приводить ее в качестве аргумента.

Не пытаюсь, а просто взял за основу, при подключении СМ.

СтранникXXI написал: Но это не значит, что установка С16 является чем-то неправильным.

Но и обозначенный C20, C25 - в совокупности с другими параметрами может быть вполне в норме, а 100 по вашему уже

СтранникXXI написал: Не надо утрировать.

Хотя тоже подходит под условие НЕ МЕНЕЕ 10А-16А.

СтранникXXI написал: Ответ на мой вопрос будет?

на этот:

СтранникXXI написал: Лучше, будьте добры, соблаговолите пояснить, что ужасного случится

Хозяин-барин, ему решать, что ему ужасно, а что и так сойдёт.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.05.2023 в 19:45:53

ser000

Не пытаюсь, а просто взял за основу, при подключении СМ

Да ради бога. Только не стоит говорить о каких-то там требованиях и утверждать, что всё остальное неправильно.

Но и обозначенный C20, C25 - в совокупности с другими параметрами может быть вполне в норме

С20 "не может", он находится в норме. С25 на схеме нет. Хотя при замоноличенной прокладке и он годится.

100 по вашему уже... Не надо утрировать.

Конечно. Потому что Вы скатываетесь к демагогии.

Хозяин-барин, ему решать, что ему ужасно, а что и так сойдёт.

Ответа, стало быть, не будет? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

22.05.2023 в 09:58:40

ser000 написал: А так ведь можно и на 100А линию можно повесить СМ/ПМ при подведении соответсвующего кабеля и подходящей розетки - формально ни чего нарушено не будет.

"1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.