Поменяли счетчики на приквартирной площадке (смена по графику, истек срок службы). Тут воду отключили, начали использовать проточный водонагреватель 8.8 Квт. В результате обгорел один провод на счетчике, счетчик поплавился. Пришел местный электрик, отключил счетчик. Но все равно проблемы с электричеством, кратковременное отключение, затем работает (мы продолжаем использовать водонагреватель). Обратил внимание что провода в щитке многожильные, но без опрессовки, вставляют просто как есть в счетчик или в автомат. Это нормально? ПС. К сожалению я не видел как были установлены старые счетчики. С ними обогреватель работал без проблем 2 года. ПС. Ввод в квартиру одножильный провод.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2023 в 16:03:00

s.chikarov написал: Это нормально?

Вы же сами написали

s.chikarov написал: обгорел один провод на счетчике, счетчик поплавился.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

18.05.2023 в 19:32:59

megrad написал:

s.chikarov написал: Это нормально?

Вы же сами написали

s.chikarov написал: обгорел один провод на счетчике, счетчик поплавился.

megrad, Одно дело не качественная установка, другое дело нарушение правил установки. Делало это Мосэнерго, вопрос на что упирать при разговоре с ними. Или сейчас у нас правила не обязательные и можно только разводить руками?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

18.05.2023 в 19:50:57

s.chikarov написал: на что упирать при разговоре с ними

Модель счётчика какая? В паспорте есть фраза: "ВНИМАНИЕ: СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА ВИНТОВ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА СЧЕТЧИКА ИЗ СТРОЯ И ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА."

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

18.05.2023 в 21:20:31

ВТБ! написал:

s.chikarov написал: на что упирать при разговоре с ними

Модель счётчика какая? В паспорте есть фраза: "ВНИМАНИЕ: СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА ВИНТОВ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА СЧЕТЧИКА ИЗ СТРОЯ И ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА."

ВТБ!, Посмотрел паспорт счётчика, не нашел подобной фразы.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20564

18.05.2023 в 22:13:28

s.chikarov, Один черт - интеллектуальное гуано. Хорошо, что за счёт энергосбыта.Oдному моему заку влепили такое же причём, с GSM. Заранее боюсь, что ему придётся не сладко. ((

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5656

19.05.2023 в 13:07:12

ВТБ!, справедливости ради, половина этой фразы совершенно безграмотна и не может служить никаким аргументом где-бы то ни было. На фото ТС одножильный провод.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10693

19.05.2023 в 13:53:37

Никого не удивляют 3 прожженые точки на синем проводнике, одна на белом? Локальный перегрев под изоляцией. Про оплавившийся я вообще не говорю. Для одножильного проводника - это следствие дефекта жилы (надлом, передавливание...), для многожильного - надрыв части жил. Почему именно у места разделки, почему не в произвольном месте проводника (что намекало бы на брак производства)? Все это от кривых рук монтажника. Тут гнул, там пассатижами придавил, тут ножом резанул, тут дернул снимая изоляцию, здесь диким инструментом пихал провода в счетчик.

Подпаленные клеммы счетчика эксплуатироваться не могут. На проектную нагрузку он уже не способен. Так, лампочки да телек с холодильником питать, даже после установки новых проводов.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20564

19.05.2023 в 16:31:00

Мишутк, Вы фонтанируете , фантазируя, в своих экспертных заключениях . ))) Там всего лишь плохой контакт, но чья вина, может откатить только техническая экспертиза .

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

19.05.2023 в 18:00:23

СтранникXXI написал: совершенно безграмотна

Из инструкции на какой-то "Меркурий" вытащил. :)

P.S. Кстати, в инструкции к погорельцу указана способность клемм принимать жилы СИП до 25 кв.мм

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

19.05.2023 в 18:59:28

Мишутк написал: Никого не удивляют 3 прожженые точки на синем проводнике, одна на белом?

Это маркировка. Черным маркером.

Мишутк написал: Локальный перегрев под изоляцией.

Вашу бы фантазию да в правильное русло! :yu:

0