VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

23.05.2023 в 20:50:25

Добрый день! Нужен совет как правильно подключить к автомату два кабеля по 16 кв мм. Автомат позволяет. Цепь низковольтная ,постоянного тока, 24 В. Опрессовать гильзой 35кв мм? Смущает что она длинная 50 мм. Распилить?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10665

23.05.2023 в 21:28:14

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

23.05.2023 в 22:57:14

Мишутк написал:

Мишутк, Винтами зажимать многожильный провод?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10665

23.05.2023 в 23:51:02

VAssya, выкладывайте все вводные. Тип проводника, потребление по каждому, номинал автомата.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.05.2023 в 00:46:56

VAssya написал: многожильный провод?

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

24.05.2023 в 10:27:35

Мишутк, провод ПУГВ , 16 кв мм, автомат на 150А

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10665

24.05.2023 в 10:54:16

VAssya, по бедности вы всегда можете обжать в гильзу с одной стороны многожилку, с другой моножилу, и эту моножилу завести в автомат.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

24.05.2023 в 11:28:23

VAssya написал: Мишутк, провод ПУГВ , 16 кв мм, автомат на 150А

VAssya, марка АВ?

П. С. Это просто 2 провода в параллель или две разные линии?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.05.2023 в 11:47:52

VAssya, распред блок, как вариант подобрать АВ с двумя клеммами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

24.05.2023 в 14:24:34

СтранникXXI написал:

VAssya написал: Мишутк, провод ПУГВ , 16 кв мм, автомат на 150А

VAssya, марка АВ?

П. С. Это просто 2 провода в параллель или две разные линии?

СтранникXXI, Два провода по 16 кв мм в параллель, в один клемник автомата. Автомат с алиэкспресс. Типа такого. https://aliexpress.ru/item/4000511462043.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.37bf4aa6Rjnuq6&sku_id=10000002491794824

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

24.05.2023 в 14:30:06

megrad написал: VAssya, распред блок, как вариант подобрать АВ с двумя клеммами.

megrad, Спасибо! Отличный вариант! Наверное так и поступлю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу