Всем привет! Возник такой вопрос: На даче электрика двухпроводная,контура заземления нет. У бойлера в кабеле встроенное УЗО,потом вилка,подключенная к розетке без заземления.В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?
24.05.2023 в 17:29:03
Всем привет! Возник такой вопрос: На даче электрика двухпроводная,контура заземления нет. У бойлера в кабеле встроенное УЗО,потом вилка,подключенная к розетке без заземления.В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?
24.05.2023 в 17:42:07
Ephere, не стоит полагаться на встроенное УЗО. есть возможность дополнительно поставить диф.автомат, на бойлер отдельная линия? А так УЗО и без заземления отрабатывает как положено
24.05.2023 в 17:46:15
Ephere написал: Всем привет! Возник такой вопрос: На даче электрика двухпроводная,контура заземления нет. У бойлера в кабеле встроенное УЗО,потом вилка,подключенная к розетке без заземления.В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?
Ephere, Не факт
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2023 в 18:05:42
dmitrovski написал: Ephere, не стоит полагаться на встроенное УЗО. есть возможность дополнительно поставить диф.автомат, на бойлер отдельная линия? А так УЗО и без заземления отрабатывает как положено
dmitrovski, да линия отдельная.УЗО есть общее
24.05.2023 в 18:36:16
Ephere написал: УЗО есть общее
Общее на вводе? Номинал?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.05.2023 в 18:43:25
Ephere, это УЗО на кабеле само может стать причиной пожара. Слишком малое усилие, с которым сжимаются контакты УЗО. Потому контакты сильно нагреваются. Лучше откусить и забыть. После забить в землю хотя бы один уголок в качестве заземления. Без него заземляющим элементом будет человек, стоящий под душем.
24.05.2023 в 21:49:07
Шнуровое узо , как шанс , для папуасов - выжить. Многие папуасы не знают, что такое УЗО, поэтому вот такой подарок сразу, на шнуре.
Да, ни фига.
25.05.2023 в 10:11:03
Ephere написал: заземления нет.
Почему? Кто мешает сделать? При этом "контур" (вокруг защищаемого объекта) вам не нужен. Необходим и достаточен локальный заземлитель в виде одного или нескольких штырей.
Ephere написал: .В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?
Да, если будет исправно к тому времени. Сравните цену стандартного УЗО в магазине и цену всего водогрея. Но учтите, что возможность комфортно пользоваться водой УЗО без заземления не обещает: при мелких неисправностях водогрей имеет право кусаться и ощутимо, и очень больно.
25.05.2023 в 17:57:40
Ephere, Не доверяете ничему встроенному, добавьте в щиток свое УЗО. УЗО работает только с тремя линиями - ноль, фаза, земля или разделенный до УЗО ноль (не приветствуется). Вам ничего не мешает вбить металлический уголок и вывести провод в щиток. Для УЗО уровень сопротивления не важен в системе ТТ, поэтому достаточно одного уголка. Сопротивление заземляющего устройство важно только при системе заземления TNC-S, когда нулевая шина соединена с шиной заземления. Вам нужно TT, без соединения нуля с землей. Дальше проводите 3-х жильный кабель к бойлеру. Правильность соединения тестируете кнопочкой на самом УЗО. Не экономьте на безопасности. Переделайте на 3-х жильную с УЗО. В прошлом году умер знакомый 40 лет. Поставил алюминиевую лестницу на стену дома, прямо на провод. Пока лазил туда сюда, перетер изоляцию, убило током.
25.05.2023 в 18:29:16
gonn написал: или разделенный до УЗО ноль (не приветствуется).
Поскольку речь явно о даче с двухпроводным однофазным вводом - спорить не буду. Общее правило "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока" лучше соблюдать, и известным исключением не пользоваться.
25.05.2023 в 18:44:47
AlexeyL написал: Общее правило "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока" лучше соблюдать
Ну вы же как-то обходитесь?
AlexeyL написал: и известным исключением не пользоваться
Ваши призывы к несоблюдению Правил достойны всеобщего осуждения, учитывая, что пуэ написаны кровью. :mad:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу