Всем привет! Возник такой вопрос: На даче электрика двухпроводная,контура заземления нет. У бойлера в кабеле встроенное УЗО,потом вилка,подключенная к розетке без заземления.В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7409

24.05.2023 в 17:42:07

Ephere, не стоит полагаться на встроенное УЗО. есть возможность дополнительно поставить диф.автомат, на бойлер отдельная линия? А так УЗО и без заземления отрабатывает как положено

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

24.05.2023 в 17:46:15

Ephere написал: Всем привет! Возник такой вопрос: На даче электрика двухпроводная,контура заземления нет. У бойлера в кабеле встроенное УЗО,потом вилка,подключенная к розетке без заземления.В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?

Ephere, Не факт

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ephere
Ephere
Новичок

Регистрация: 04.08.2017

Пятигорск

Сообщений: 8

24.05.2023 в 18:05:42

dmitrovski написал: Ephere, не стоит полагаться на встроенное УЗО. есть возможность дополнительно поставить диф.автомат, на бойлер отдельная линия? А так УЗО и без заземления отрабатывает как положено

dmitrovski, да линия отдельная.УЗО есть общее

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

24.05.2023 в 18:36:16

Ephere написал: УЗО есть общее

Общее на вводе? Номинал?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.05.2023 в 18:43:25

Ephere, это УЗО на кабеле само может стать причиной пожара. Слишком малое усилие, с которым сжимаются контакты УЗО. Потому контакты сильно нагреваются. Лучше откусить и забыть. После забить в землю хотя бы один уголок в качестве заземления. Без него заземляющим элементом будет человек, стоящий под душем.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20660

24.05.2023 в 21:49:07

Шнуровое узо , как шанс , для папуасов - выжить. Многие папуасы не знают, что такое УЗО, поэтому вот такой подарок сразу, на шнуре.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.05.2023 в 10:11:03

Ephere написал: заземления нет.

Почему? Кто мешает сделать? При этом "контур" (вокруг защищаемого объекта) вам не нужен. Необходим и достаточен локальный заземлитель в виде одного или нескольких штырей.

Ephere написал: .В случае утечки УЗО бойлера отработает должным образом?

Да, если будет исправно к тому времени. Сравните цену стандартного УЗО в магазине и цену всего водогрея. Но учтите, что возможность комфортно пользоваться водой УЗО без заземления не обещает: при мелких неисправностях водогрей имеет право кусаться и ощутимо, и очень больно.

0
gonn
gonn
Новичок

Регистрация: 25.05.2023

Екатеринбург

Сообщений: 1

25.05.2023 в 17:57:40

Ephere, Не доверяете ничему встроенному, добавьте в щиток свое УЗО. УЗО работает только с тремя линиями - ноль, фаза, земля или разделенный до УЗО ноль (не приветствуется). Вам ничего не мешает вбить металлический уголок и вывести провод в щиток. Для УЗО уровень сопротивления не важен в системе ТТ, поэтому достаточно одного уголка. Сопротивление заземляющего устройство важно только при системе заземления TNC-S, когда нулевая шина соединена с шиной заземления. Вам нужно TT, без соединения нуля с землей. Дальше проводите 3-х жильный кабель к бойлеру. Правильность соединения тестируете кнопочкой на самом УЗО. Не экономьте на безопасности. Переделайте на 3-х жильную с УЗО. В прошлом году умер знакомый 40 лет. Поставил алюминиевую лестницу на стену дома, прямо на провод. Пока лазил туда сюда, перетер изоляцию, убило током.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.05.2023 в 18:29:16

gonn написал: или разделенный до УЗО ноль (не приветствуется).

Поскольку речь явно о даче с двухпроводным однофазным вводом - спорить не буду. Общее правило "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока" лучше соблюдать, и известным исключением не пользоваться.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21137

25.05.2023 в 18:44:47

AlexeyL написал: Общее правило "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока" лучше соблюдать

Ну вы же как-то обходитесь?

AlexeyL написал: и известным исключением не пользоваться

Ваши призывы к несоблюдению Правил достойны всеобщего осуждения, учитывая, что пуэ написаны кровью. :mad:

0