24.05.2023 в 18:28:04

Всех приветствую! Собирается такой щиток (во вложении). Основной вопрос что поставить на группу розеток в ванную, будет стиралка и максимум фен или плойка. Сейчас выбор пал на ABB 16A 10mA тип А, но цена его конечно зашкаливает. Подскажите альтернативу, может что есть подешевле, но при этом не теряя в безопасности. Заранее спасибо!)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

24.05.2023 в 18:35:23

Kotochima написал: Всех приветствую!

Вечер Добрый, АВДТ не нужен. Можно всё поставить под 2 УЗО. Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны))) Ваша ванная прекрасно обойдётся УЗО с номиналом 30 мА, без ущерба кому бы то ни было.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kotochima

Местный

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:46:01

MaSeVi, все под два УЗО 40А? Оо) Просто есть возможность купить узо по 3тр и заказать их напрямую у поставщика, но если брать уже номиналом выше, цена закупки у него уже в разы больше, буквально в 3 раза почему-то. Если разбить на три группы по 40А, убрать АВДТ и подключить ванную к одному из УЗО, вроде так оптимальнее.

MaSeVi написал:

Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны)))

MaSeVi, учту в будущих творениях, если конечно еще буду что-то подобное делать)

0
Аватар пользователя
Kotochima

Местный

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:47:20

MaSeVi написал:

Kotochima написал: Всех приветствую!

Вечер Добрый, АВДТ не нужен. Можно всё поставить под 2 УЗО. Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны))) Ваша ванная прекрасно обойдётся УЗО с номиналом 30 мА, без ущерба кому бы то ни было.

MaSeVi, учту в будущих творениях, если конечно еще буду что-то подобное делать)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

24.05.2023 в 18:54:37

Kotochima написал: Просто есть возможность купить узо по 3тр и заказать их напрямую у поставщика,

Как хотите, хуже не будет, в смысле дифференциации защиты даже лучше, а так хоть по УЗО на АВ)))

Kotochima написал: вроде так оптимальнее.

Просто нормально

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kotochima

Местный

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:57:36

MaSeVi, а то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

24.05.2023 в 19:09:09

Kotochima написал: MaSeVi, а то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Kotochima, Пусть кричат. Я тоже кричу, что должен получать 2 млн. в день, и что?))) А по делу: 10 мА ничем не безопасней 3 мА.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.05.2023 в 19:24:18

Kotochima написал: то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Ни разу не слышал такого, где кричат? :eek:

Главное на абебе не собирайте, абебе говно, настоящего нигде нет, даже за безумные деньги. Да оно и настоящее — говно.

0
Аватар пользователя
Kotochima

Местный

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 19:27:16

MaSeVi, ну хоть тип А от переменного и постоянного?)

Radio, блин) а есть что-то другое?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

24.05.2023 в 19:29:22

Kotochima написал: MaSeVi, ну хоть тип А от переменного и постоянного?)

Radio, блин) а есть что-то другое?

Kotochima, от пульсирующего, то бишь "чихающего" суммой гармоник... А сколько там тех гармоник только подскажут старики Фурье и Ньютон

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

24.05.2023 в 19:30:41

Radio написал:

Kotochima написал: то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Ни разу не слышал такого, где кричат? :eek:

Главное на абебе не собирайте, абебе говно, настоящего нигде нет, даже за безумные деньги. Да оно и настоящее — говно.

Radio, Есть настоящее и не "дорого", вопрос стоит ли оно того ))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.05.2023 в 19:31:24

Kotochima написал: блин) а есть что-то другое?

Конечно есть. И даже тип А, хоть он и не особо нужен.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.05.2023 в 00:29:55

Kotochima, очень интересный у вас тёплый пол :o надеюсь на питание выведен 3х1.5?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kotochima

Местный

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

25.05.2023 в 09:10:39

serj12, не очень понятно в чем вопрос, если честно) но для нагрузки 2,4 кВт лучше подходит провод 3х2.5, его и использовали) хотя... если бы использовали 3х1.5, то могли бы еще и стены подогревать) Если вы про это)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.05.2023 в 10:03:54

Kotochima написал: serj12, не очень понятно в чем вопрос, если честно) но для нагрузки 2,4 кВт лучше подходит провод 3х2.5, его и использовали) хотя... если бы использовали 3х1.5, то могли бы еще и стены подогревать) Если вы про это)

Kotochima, если честно, для нагрузки 2.4кВт 1.5мм2 меди - с хорошим запасом. Процентов 40 минимум. А вот после того, как подключите 2.5мм2 к клеммам терморегулятора теплого пола, поделитесь впечатлениями. ;)

0