Kotochima
Kotochima
Новичок

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:28:04

Всех приветствую! Собирается такой щиток (во вложении). Основной вопрос что поставить на группу розеток в ванную, будет стиралка и максимум фен или плойка. Сейчас выбор пал на ABB 16A 10mA тип А, но цена его конечно зашкаливает. Подскажите альтернативу, может что есть подешевле, но при этом не теряя в безопасности. Заранее спасибо!)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

24.05.2023 в 18:35:23

Kotochima написал: Всех приветствую!

Вечер Добрый, АВДТ не нужен. Можно всё поставить под 2 УЗО. Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны))) Ваша ванная прекрасно обойдётся УЗО с номиналом 30 мА, без ущерба кому бы то ни было.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kotochima
Kotochima
Новичок

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:46:01

MaSeVi, все под два УЗО 40А? Оо) Просто есть возможность купить узо по 3тр и заказать их напрямую у поставщика, но если брать уже номиналом выше, цена закупки у него уже в разы больше, буквально в 3 раза почему-то. Если разбить на три группы по 40А, убрать АВДТ и подключить ванную к одному из УЗО, вроде так оптимальнее.

MaSeVi написал:

Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны)))

MaSeVi, учту в будущих творениях, если конечно еще буду что-то подобное делать)

0
Kotochima
Kotochima
Новичок

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:47:20

MaSeVi написал:

Kotochima написал: Всех приветствую!

Вечер Добрый, АВДТ не нужен. Можно всё поставить под 2 УЗО. Подписывайте назначение АВ под самим АВ, так удобно для восприятия. Все инстаупражнения не нужны))) Ваша ванная прекрасно обойдётся УЗО с номиналом 30 мА, без ущерба кому бы то ни было.

MaSeVi, учту в будущих творениях, если конечно еще буду что-то подобное делать)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

24.05.2023 в 18:54:37

Kotochima написал: Просто есть возможность купить узо по 3тр и заказать их напрямую у поставщика,

Как хотите, хуже не будет, в смысле дифференциации защиты даже лучше, а так хоть по УЗО на АВ)))

Kotochima написал: вроде так оптимальнее.

Просто нормально

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kotochima
Kotochima
Новичок

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 18:57:36

MaSeVi, а то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

24.05.2023 в 19:09:09

Kotochima написал: MaSeVi, а то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Kotochima, Пусть кричат. Я тоже кричу, что должен получать 2 млн. в день, и что?))) А по делу: 10 мА ничем не безопасней 3 мА.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21929

24.05.2023 в 19:24:18

Kotochima написал: то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Ни разу не слышал такого, где кричат? :eek:

Главное на абебе не собирайте, абебе говно, настоящего нигде нет, даже за безумные деньги. Да оно и настоящее — говно.

0
Kotochima
Kotochima
Новичок

Регистрация: 10.09.2021

Москва

Сообщений: 12

24.05.2023 в 19:27:16

MaSeVi, ну хоть тип А от переменного и постоянного?)

Radio, блин) а есть что-то другое?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

24.05.2023 в 19:29:22

Kotochima написал: MaSeVi, ну хоть тип А от переменного и постоянного?)

Radio, блин) а есть что-то другое?

Kotochima, от пульсирующего, то бишь "чихающего" суммой гармоник... А сколько там тех гармоник только подскажут старики Фурье и Ньютон

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

24.05.2023 в 19:30:41

Radio написал:

Kotochima написал: то что из каждого угла кричат о 10мА для мокрой зоны?

Ни разу не слышал такого, где кричат? :eek:

Главное на абебе не собирайте, абебе говно, настоящего нигде нет, даже за безумные деньги. Да оно и настоящее — говно.

Radio, Есть настоящее и не "дорого", вопрос стоит ли оно того ))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу