26.05.2023 в 10:25:57

Добрый день. Производится реконструкция ввода в частный дом (вынос прибора учета за пределы участка). Внешняя линия - воздушка (голые провода, не СИП) на бетонных опорах в черте города. Подключение - однофазное. Местные электросети с барской руки в ТУ черканули аж 10 кВт. При этом в любом случае требуют TN-C-S с повторным заземлением PEN-а в ЩУ (щит пластиковый, дополнительно присоеиняется только трубостойка). Кабель на столб по проекту АВВГ 2х16, в дом ВВГнг-ls 3х10. Обычно у нас возле ЩУ вбивают штырь (в лучшем случае) для видимости, ну а полноценную землю тянут в РЩ. Так как в моем случае расстояния небольшие, решил в траншее с вводным кабелем вбить штыри контура и вывести ленту горизонтального заземлителя на фасад дома, попутно другой конец ее подтянуть к ЩУ.

Это нормальное решение для повторки или я что-то перемудрил?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.05.2023 в 13:45:22

BelMen написал: Подключение - однофазное.

Возможная засада в том, что "умные" однофазные счётчики нынче любят учёт по нулю, с понятными финансовыми последствиями повторного заземления. Счётчик у Вас вроде бы в поле зрения, проверьте по пиктограмме на нём.

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

26.05.2023 в 15:59:30

Прибор учета предполагается Энергомера CE208BY, в нем есть датчик тока по нулю, но в проекте будет входящий PEN сразу на шину, куда приходит повторка (бокс типа РБД под пломбировку), а с него - на счетчик. AlexeyL, в целом ваша мысль - делать повторку спустя рукава, шину земли тянуть только к дому?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25113

26.05.2023 в 17:05:01

BelMen написал: но в проекте будет входящий PEN

Проверьте, что проект не будет нарушен.

BelMen написал: делать повторку спустя рукава, шину земли тянуть только к дому?

Всё равно шины будут соединены проводником 10 кв.мм меди. Лучше бы с обеих сторон подключить.

BelMen написал: входящий PEN сразу на шину

Материал проводника и материал шины?

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

29.05.2023 в 09:13:49

ВТБ!, PEN - алюминий (писал же в первом посте), шина будет типа РБД 125 (производитель EKF либо ИЭК), материал шины не то латунь, не то луженая медь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25113

29.05.2023 в 09:41:16

BelMen написал: писал же в первом посте

Потому и переспрашиваю: жилу СИП 16 кв.мм прямо под винт необслуживаемой латунной шины?

BelMen написал: бокс типа РБД под пломбировку

Другие варианты исключены? Например, отвод от PEN проводника PE с медной жилой герметичным сжимом.

P.S. Или просто переход с СИП на медь. Раньше, вроде бы, у вас сетевики любили сами сжимы опломбировывать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21145

29.05.2023 в 11:45:14

BelMen написал: бокс типа РБД под пломбировку)

Кто сказал, что его пломбируют?

0
BelMen
BelMen
Новичок

Регистрация: 15.02.2015

Пинск

Сообщений: 45

30.05.2023 в 10:03:00

ВТБ!,

ВТБ! написал:

BelMen написал: писал же в первом посте

Потому и переспрашиваю: жилу СИП 16 кв.мм прямо под винт необслуживаемой латунной шины?

BelMen написал: бокс типа РБД под пломбировку

Другие варианты исключены? Например, отвод от PEN проводника PE с медной жилой герметичным сжимом.

P.S. Или просто переход с СИП на медь. Раньше, вроде бы, у вас сетевики любили сами сжимы опломбировывать.

ВТБ!, да, будет именно так, у нас это никого не смущает, думаю, это лучше, чем прямо в счетчик. Стоять, скорее всего, будет не РБД, а РБП (проходная), но входящий люминь на этой шине и будет заканчиваться, в счетчик уже пойдет ПВ-3. Потом закроют прозрачной крышечкой и опломбируют. Radio, у нас пломбируют. И все же меня интересовал момент с подключением местного заземляения одновременно к двум точкам : ЩУ и РЩ - это допустимо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21145

30.05.2023 в 10:34:32

BelMen написал: Radio, у нас пломбируют.

Это незаконно. Как видно на фото, опломбированы вводной автомат и счетчик.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10615

30.05.2023 в 15:44:17

BelMen написал: Подключение - однофазно

BelMen написал: Повторное заземление

Заземление нуля после шибко умных приборов учёта, учитывающих утечки через ноль, может приводить к оплате утекшего через ноль, а не потреблённое по фазе, что при неудачном стечении обстоятельств может вылиться как минимум в повышенное потребление через ваш прибор с последующей оплатой уже оплаченного соседями, но утёкшего через ваш прибор учёта через заземление нуля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121739

30.05.2023 в 17:50:07

BelMen написал: Добрый день. Производится реконструкция ввода в частный дом (вынос прибора учета за пределы участка). Внешняя линия - воздушка (голые провода, не СИП) на бетонных опорах в черте города. Подключение - однофазное. Местные электросети с барской руки в ТУ черканули аж 10 кВт. При этом в любом случае требуют TN-C-S с повторным заземлением PEN-а в ЩУ (щит пластиковый, дополнительно присоеиняется только трубостойка). Кабель на столб по проекту АВВГ 2х16, в дом ВВГнг-ls 3х10. Обычно у нас возле ЩУ вбивают штырь (в лучшем случае) для видимости, ну а полноценную землю тянут в РЩ. Так как в моем случае расстояния небольшие, решил в траншее с вводным кабелем вбить штыри контура и вывести ленту горизонтального заземлителя на фасад дома, попутно другой конец ее подтянуть к ЩУ.

Это нормальное решение для повторки или я что-то перемудрил?

BelMen, нормально, но особого технического смысла нет, кроме удовлетворения сетевиков. (Можно и просто штырь вбить у ЩУ.) Только через время при проверке сопротивления надо будет отключичить оба конца шины.