Аватар пользователя
Gepotep

Местный

Регистрация: 19.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

31.05.2023 в 15:40:38

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, существуют ли проверенные решения для установки биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 50 см на стояк с трубами 45 см?

Хотелось бы установить пару биметаллических радиаторов Rifar Supremo 500 вместо старых стальных наиболее оптимальным способом. Насторожило, что с ходу найти ответ на этот вопрос не получилось. Неужели такая ситуация не распространена? Или надёжных способов осуществить такой переход не существует?

Самый очевидный вариант - использование одного или пары эксцентриков.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

31.05.2023 в 18:48:34

Единственно правильный вариант переварка отводов от стояка, все остальное колхоз

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11149

31.05.2023 в 20:15:19

Gepotep - в вашем случае можно сделать красиво, надежно и без сварки. Если надо увеличить межосевое расстояние на 50мм, тогда сверху эксцентрик на 20мм, а снизу на 30мм. Вот фото, выбирайте подходящий вариант уже по диаметру своей подводки, который вы не озвучили.

0
Аватар пользователя
Gepotep

Местный

Регистрация: 19.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

31.05.2023 в 22:54:14

Technik-san, спасибо! Радиатор 3/4, подводка 1/2, сперва искал эксцентрики по 2 и 3 см, но потом обнаружил, что существует FAR на 5 см, измерил свою геометрию - подходит. В паре с FARовским регулирующим вентилем получится не такой уж и колхоз.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

02.06.2023 в 17:59:09

Кому как) в соседней ветке и на ПП неналюбуются... С эксцентриками радиатор будет шламосборником.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111025

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

03.06.2023 в 00:58:46

2ТС а у вас от застройщика только шаровые краны?

0
Аватар пользователя
Gepotep

Местный

Регистрация: 19.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

03.06.2023 в 11:14:30

Олегович написал: 2ТС а у вас от застройщика только шаровые краны?

Олегович, дом 2007 года постройки, изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10282

03.06.2023 в 15:08:34

Gepotep написал: Самый очевидный вариант - использование одного или пары эксцентриков.

Самый очевидный вариант использовать оконечное устройство с межосевым расстоянием 450 мм, как было заложено при установке предыдущего радиатора. Но если есть желание перейти на межосевое 500, то очевидным было бы переварить отвод.

А ещё на двухтрубной системе отопление очевидно правильно ставить соответствующую регулирующую арматуру или соответсвующие радиаторы с такой арматурой, а не полнопроходные шаровые краны.

Gepotep, а какова причина переделки? Мало тепла стало на убитой двухтрубке? До битвы насосов ещё не дошло?

Gepotep написал: изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.

Очевидно, и возможно вы не первые, но решили избавиться от работающей системы отопления в своём доме.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10282

03.06.2023 в 15:11:58

Gepotep написал: изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.

Очевидно, и возможно вы не первые, но решили избавиться от работающей системы отопления в своём доме.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111025

03.06.2023 в 19:17:47

Gepotep написал:

Олегович написал: 2ТС а у вас от застройщика только шаровые краны?

Олегович, дом 2007 года постройки, изначально внизу был запорный кран, а сверху регулирующий. Перед ремонтом выкинули стальные батареи и поставили пару запорных кранов.

Gepotep, только вредители выкидывают необходимые элементы системы - регулировочный кран. В автомобиле например можно выкинуть педаль газа, и привязать дроссельную заслонку в положении "педаль в пол". Но аналогия не полная - с авто вы вредите только себе, а выкинув кран - всему стояку

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11149

03.06.2023 в 20:13:18

BV написал: Gepotep, только вредители выкидывают необходимые элементы системы - регулировочный кран.

Gepotep - для понимания проблемы прочтите причины и результаты убитой двухтрубной системы отопления

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

0
Аватар пользователя
Gepotep

Местный

Регистрация: 19.02.2022

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

04.06.2023 в 14:03:03

Старые радиаторы представляли собой жалкое зрелище (стали ржаветь). Местные сантехники рекомендовали биметаллические. Регулирующий кран обязательно будет установлен в верхней части новых радиаторов. Квартира очень тёплая, причём настолько, что батареи приходится включать сильно позже начала отопительного сезона, причём максимум на 1/2 от их производительности. В связи с этим новые радиаторы решено выбрать чуть меньше, чем они должны быть для помещений такой площади.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24561

04.06.2023 в 15:03:53

Gepotep написал: Подскажите, пожалуйста, существуют ли проверенные решения для установки биметаллических радиаторов с межосевым расстоянием 50 см на стояк с трубами 45 см?

Когда панельные потекли, подключил Рифар Монолит эксцентриками. Летом переварили.

Абсолютно точно подача справа, а обратка слева?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4981

04.06.2023 в 20:36:20

Technik-san, у меня есть пример из практики когда конкурирующие "мастера" осваивали крупный ЖК в течении лета... Ни собственникам ни слесарям УК тема правильной запорно-регулирующей арматуры была не интересна. По осени месяца на 2 начались народные волнения. Путём давления со стороны Жилинспеции, в которую жаловались несколько сотен мерзнущих несчастных, вынудили УК поставить балансировочные на стояки. Волнения поутихли.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу