Тестер, авометр есть ? Прозвоните целостность проводов от штырьков вилки до выводов ТЭНа. ( и правильно ли подключен провод заземления). Электрика надо было хоть чуть-чуть заинтересовать......:-)
06.06.2023 в 22:45:48
Тестер, авометр есть ? Прозвоните целостность проводов от штырьков вилки до выводов ТЭНа. ( и правильно ли подключен провод заземления). Электрика надо было хоть чуть-чуть заинтересовать......:-)
06.06.2023 в 22:49:07
lomaxx написал:
cineman написал: Перед включением в сеть водой заполнили?
Точной уверенности нет, т.к. индикации никакой нет
А такой, может идиотский вопрос, - а бак заполнится водой, если он отключен от сети, но подсоединен к водоснабжению?
lomaxx, ууу... перед включением нагрева необходимо заполнить водой. Для этого через горячий вентиль смесителя в ванной спускается весь воздух из бака при открытой подаче холодной воды. Пробулькается, прочихается, можно включать. Вы, похоже, открыли краны на входе и дали обогрев. Сработала термозащита сухого включения.
06.06.2023 в 23:31:49
Мишутк написал: ууу... перед включением нагрева необходимо заполнить водой. Для этого через горячий вентиль смесителя в ванной спускается весь воздух из бака при открытой подаче холодной воды. Пробулькается, прочихается, можно включать. Вы, похоже, открыли краны на входе и дали обогрев. Сработала термозащита сухого включения.
Не, все нормально ). Сейчас слил воду, перед отправкой в СЦ. Почему-то получилось 42 литра, а не 50... Хотя я может и ошибся в вёдрах... Я помню, что перед включением в сеть ждал минут 30-40 наполнения бака. А потом только в розетку стал подключать Да, и воздух тоже спускал.
14.06.2023 в 20:09:18
Если еще не разобрались, то рядом с регулятором есть кнопка...
15.06.2023 в 02:05:22
ScorpionMB, покажите ее на фото....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу