Аватар пользователя
sciner

Местный

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

06.06.2023 в 17:41:56

Возникла необходимость подключения дома к сети после ремонта дома. Задача вроде бы тривиальная, но есть одна деталь - дом имеет вентилируемый фасад. Это утеплитель в два слоя общей толщиной 100 мм положенный на сруб, далее воздушная прослойка примерно 25 мм и доска тоже 25 мм. СИП нужно закрепить на фасаде дома сверху и спустить к учетному щитку. СИП двухпроводной сечением 16мм. Расстояние до опоры 15 м. Вопрос - есть ли у кого-то подобный опыт?

Мои соображения тут такие. Крепить напрямую на доску фасада нежелательно. Вес провода 15 м примерно 6 кг. Это немного, но от ветра он может немного раскачиваться, это пожалуй главная проблема. Можно просверлить фасад насквозь и завернуть в сруб крюк например 12х250. Но во-первых, у таких крюков резьбовая часть всего 65 мм - будет ли это надежно вопрос открытый. И если просверлить отверстие 12 мм в доске не повредит ли он доску если будет раскачиваться. Стандартные крюки типа ВТ-16 тут к сожалению не подходят, т.к. они коротковаты. Если бы был какой-нибудь толстый крюк скажем 16 мм как ВТ-16 но длинной на 150 мм больше то вопрос бы снялся. Но к сожалению таких крюков в продаже я не нашел.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

06.06.2023 в 18:37:19

Я крепил шуруп с кольцом, десятку. Когда закопал кабель, шуруп выкрутил, его изогнуло (были падения веток на ответвление с разрушением анкера).

Можно изнутри засверлить насквозь и закрепить в бревне шпильку М16, а снаружи рым-гайку. Шпильку в отверстие не забивать, а закручивать с какой-либо смазкой, хоть с парафином.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

06.06.2023 в 18:44:35

sciner написал: Вес провода 15 м примерно 6 кг.

Надо учитывать не вес провода, а усилие натяжения. Разрушающая нагрузка анкера 200 кгс. Какой угол между касательной к проводу и осью шпильки?

0
Аватар пользователя
sciner

Местный

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

06.06.2023 в 19:20:58

ВТБ!, Вот вариант с рымгайкой мне больше нравится :) Только надо подумать как понадежнее закрутить шпильку. Да и шпильку я бы взял потолще.

0
Аватар пользователя
sciner

Местный

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

06.06.2023 в 19:22:00

ВТБ!, Угол примерно 45 градусов.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

06.06.2023 в 22:14:16

Опора колонны бруса - квадратная площадка с приваренной арматуриной. Заточите конец, сверлите стену с брусом. В площадке 4 отверстия под шпильки. Вкрутить шпильки в брус, в центре отверстие под арматурину. Вбить опору, прикрутить к шпилькам. Можно цепного слона держать.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

07.06.2023 в 00:01:28

sciner написал: Угол примерно 45 градусов.

Длинное сверло и отверстие изнутри в направлении примерно на опору. В этом случае даже китайской шпильки М10 за глаза хватит при работе на растяжение.

P.S. Или не шпилька, а трос.

А если перпендикулярно, тогда надо потолще. Рычаг почти 200 мм, как бы не М28 сыромятины надо. С неполной резьбой и М-24 хватит.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10028

07.06.2023 в 15:44:45

Если есть возможность крепиться насквозь, то вообще задачка пустяковая. Вроде бы решается односторонний вариант.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

08.06.2023 в 01:16:12

sciner, есть 12е глухари до 400мм Вам хватит и 360, даже если ставить по оси (под углом 45 к стене) , по которой направлено усилие от провода. Перед закручиванием засверлитесь сверлом 6...8, и натрите глухарь мылом. На глухарь перед закручиванием оденьте проушину https://sportmarket.su/catalog/prod/28161/proushina_vento_12mm_otsink_stal.html

Без танцев, бубнов, геморроя, сквозного крепежа и площадок для слонов.

Проушина держит 25килоньютонов = 2.5 тонны. Глухарь поменьше, но Вам хватит. Вместо проушины можно звено от цепи и шайбу. Или без шайбы.

Можно еще проще

https://krep-komp.ru/krepezh/samorezy/shurupy/dlya-stroitelnykh-lesov/shurup_koltso_dlya_krepleniya_stroitelnykh_lesov_12kh350_1sht.html Но резьба покороче будет. Но вам тоже хватит...

Учесть дождевую воду, текущую по СИП и по стене. Сделать провис СИПа, и шуруп крутить чуть с уклоном вниз. Зазор шуруп-доска - герметиком.

На дачах и в деревнях почти весь СИП висит на крюках для изоляторов 12х, у которых, как правильно замечено резьба примерно 60мм, а глухарь 360 можно закрутить в мясо на 150мм минимум.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

08.06.2023 в 09:08:19

BV написал: Можно еще проще

Проще у меня и погнуло. 10х150, вся резьба и часть тела шурупа в брусе, рычаг около 7-8 см. Угол градусов 30 от нормали, дважды разрушались анкеры.

Здесь и синус угла побольше в 1.4 раза, и рычаг чуть не втрое.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

08.06.2023 в 09:21:19

ВТБ!, Какая-то сверхдлинная дискуссия существует же специализированный крепёж для этих целей. https://www.vseinstrumenti.ru/product/kryuk-s-rezboj-niled-bt-16-20801321-3153332/ Синусы - косинусы. Тангенсы - котангенсы )))

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

08.06.2023 в 09:51:40

dokar написал: специализированный крепёж

Короткий.

dokar написал: сверхдлинная дискуссия

ТС "хочет странного": крепёж без снятия доски по нормали; доска не нагружена; зазоры крепежа с доской минимальные.

Если бы крепить не по нормали, или демонтировать часть обшивки на время работ, или передавать нагрузку на обшивку, тогда и обсуждать было бы нечего.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

08.06.2023 в 12:13:37

ВТБ! написал:

BV написал: Можно еще проще

Проще у меня и погнуло. 10х150, вся резьба и часть тела шурупа в брусе, рычаг около 7-8 см. Угол градусов 30 от нормали, дважды разрушались анкеры.

Здесь и синус угла побольше в 1.4 раза, и рычаг чуть не втрое.

ВТБ!, я предлагаю крепить не по нормали, а по оси приложения усилия натяга от провода. И не 10, а 12. И возможно у ТС ветки падать не будут.

Перечитайте...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

08.06.2023 в 12:22:46

BV написал: Перечитайте

Да, упустил.

0
Аватар пользователя
sciner

Местный

Регистрация: 19.08.2020

Москва

Сообщений: 49

08.06.2023 в 14:00:21

BV, Глухарь 12 мм можно сломать руками. Это точно в данном случае не вариант. Глухари не рассчитаны на подобные нагрузки. Даже при том что нагрузки там небольшие тем не менее ему может хватить. В любом случае крайне ненадежное решение.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу