BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

09.06.2023 в 00:44:12

Abraziv777, тему закрывать не нужно - нужно отписаться о результатах... Название застройщика?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.06.2023 в 08:45:48

Abraziv777

СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной: для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка; для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки); для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

К электроплитам это не имеет никакого отношения

ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

Используйте ваги 221-612, как посоветовал Radio, и все будет хорошо. Не выдумывайте лишних проблем.

0
Abraziv777
Abraziv777
Новичок

Регистрация: 28.07.2020

Москва

Сообщений: 12

09.06.2023 в 17:43:36

BV написал: Abraziv777, тему закрывать не нужно - нужно отписаться о результатах... Название застройщика?

BV, бывший ЮгСтройИмпериал , ныне ГК ТОЧНО Краснодар так результат вроде дан, но он может быть неточен

СтранникXXI написал: Abraziv777

СП 31-110-2003, п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной: для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки; для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка; для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки); для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

К электроплитам это не имеет никакого отношения

ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

Используйте ваги 221-612, как посоветовал Radio, и все будет хорошо. Не выдумывайте лишних проблем.

СтранникXXI, Подскажите что более подходит для электроплит ?

Касательно ваг, я как раз из тех антихристов кто вагам недоверяет, не будет у меня в квартира ваг, буду по старинке отвёрткой всё крутить (кроме шнайдеровских выключателей и переключателей, у них толькоб быстрозажимные существуют)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

09.06.2023 в 18:16:57

Abraziv777, KLK-5C, опрессовка гильзами, бандажная пайка.

не будет у меня в квартира ваг

Ну у каждого своя порода тараканов )))

Это также неразумно, как и эта тема - выдергивать кабель и менять на новый принесет много лишнего вреда квартире.

Те линии, которые не менять - меггерить обязательно, все коробки вскрыть и соединения 99% придется переделать.

А вы возбудидись по такой мелочи, как длина хвостика, который чуть короче, чем вы думали) Нормальные электрики просто подключат и все, даже не обращая ваше внимание. Забавно, короче.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116260

09.06.2023 в 18:20:43

СтранникXXI, ну как сказать. Если есть коробка, и за плоскость стены торчит 5 см - то это норма для подключения встраиваемой розетки и ТС пошлют его же документами)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.06.2023 в 18:42:28

BV, его пошлют в любом случае. Ибо формально это норма для розеток и выключателей.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

09.06.2023 в 18:45:34

СтранникXXI написал: для розеток

Розетка электроплиты.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8795

09.06.2023 в 19:01:37

BV написал: Нормальные электрики просто подключат и все, даже не обращая ваше внимание.

Нормальные электрики отстригли запас, оставленный чтобы подключиться к поверхности напрямую, и соединили штатный хвостик с обрезком из стены полиэтиленовым винтовым барахлом.

0
Abraziv777
Abraziv777
Новичок

Регистрация: 28.07.2020

Москва

Сообщений: 12

09.06.2023 в 19:13:32

BV написал: СтранникXXI, ну как сказать. Если есть коробка, и за плоскость стены торчит 5 см - то это норма для подключения встраиваемой розетки и ТС пошлют его же документами)

BV, вто то и дело , из коробки не торчит ничего, не хватает длины чтобы он хоть насколько нибудь выходил из этой коробки

СтранникXXI написал: BV, его пошлют в любом случае. Ибо формально это норма для розеток и выключателей.

СтранникXXI,это ненормально

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20897

09.06.2023 в 19:38:11

strider1978 написал: оставленный чтобы подключиться к поверхности напрямую

ВВГ 3х6 напрямую? Фотки есть? :a

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8795

10.06.2023 в 08:16:08

Abraziv777 написал: Я знаю, что для кабелей сеченем больше 6мм2 ( по моему ) разрывы\стыки\спайки недопускаются, и что он должен тянуться до плиты единым куском.

Это требование для строителей, оно ими выполнено. Нарастить постфактум всегда можно, пайкой или гильзами. Формально запас нужен, хотя бы для того, чтобы место подключения не попало на стык корпусов мебели.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.