Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

13.06.2023 в 19:50:21

Здравствуйте, уважаемые мастера! Кухня 1-к квартире, дом II-68. Ранее от решетки на кухне(желтым на схеме) труба поверх сантехнической кабины уходила в вентиляционную шахту, которая располагается в стене между санузлом и общим коридором. Сантехкабину демонтировали. Двери в кухню тоже не будет. Поверх стены между санузом и коридором хочу сделать гипсокартонный короб (брус как бы). На стороне кухни обычная вентрешетка 113 х 217 мм внизу короба. Другим краем короб закрывает вход в вентшахту. Еще в этом коробе будут 3 встраиваемых светильника.

  • Не противоречит схема снипам и прочим правилам?
  • Нужно ли внутри короба из гипсокартона прокладывать пластиковый венткороб?
  • Нужно ли как-то стык короба и входа в вентиляцию особо заделывать?

Альтернативный вариант, от которого пока отказались, изображен серым- прокладывать от вытяжки на кухне по потолку пластиковые вентиляционные короба. Тогда придется вести через шкаф в санузле и делать изрядно поворотов.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

14.06.2023 в 17:31:37

Ваш вентканал кухни находится в другом вентблоке, слева от двери.

VLM написал: Альтернативный вариант, от которого пока отказались, изображен серым- прокладывать от вытяжки на кухне по потолку пластиковые вентиляционные короба. Тогда придется вести через шкаф в санузле и делать изрядно поворотов

Если в санузле потолок будет понижаться, то воздуховод можно проложить по диагонали.

VLM написал: Нужно ли внутри короба из гипсокартона прокладывать пластиковый венткороб?

Лучше проложить. И не 110х55мм.

0
Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

15.06.2023 в 11:09:37

trubo4ist, спасибо за ваш ответ

trubo4ist написал: Если в санузле потолок будет понижаться, то воздуховод можно проложить по диагонали.

От вытяжки по диагонали к шахте? Да. Но, если не ошибаюсь, согласно правилам должна быть еще решетка для свободного тока, т.е. надо еще ее установить в будущем натяжном потолке.

trubo4ist написал: Лучше проложить. И не 110х55мм.

Почему не 110 x 55? Их вообще лучше не использовать или в данном конкретном случае? Из санузла воздуховод именно таким планировал сделать. Справа в санузле "его" шахта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113969

15.06.2023 в 12:00:37

VLM, а еще лучше садовым шлангом - меньше места занимает

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

16.06.2023 в 17:22:13

VLM написал: Но, если не ошибаюсь, согласно правилам должна быть еще решетка для свободного тока, т.е. надо еще ее установить в будущем натяжном потолке.

Сейчас мы обсуждаем трассу вытяжной линии. А как сделать комбинированную систему - другой вопрос. А на кухне тоже будет натяжной потолок? Можно в нем сделать решетку для ВЕ, а можно у вытяжки на вертикальной части воздуховода.

VLM написал: Почему не 110 x 55?

Потому, что сечение малое.

VLM написал: Справа в санузле "его" шахта

Это весь вентблок санузловый. А кухонный в другом месте.

0
Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

17.06.2023 в 13:20:54

trubo4ist,

trubo4ist написал: А на кухне тоже будет натяжной потолок? Можно в нем сделать решетку для ВЕ, а можно у вытяжки на вертикальной части воздуховода.

Да, тоже натяжной потолок. "вертикальной части воздуховода" - в пластиковом коробе прям решетка?

trubo4ist написал: Потому, что сечение малое.

Круглый с сечением 100 или 125 норм будет?

trubo4ist написал: Это весь вентблок санузловый. А кухонный в другом месте.

В оригинале (до разборки ацеитовой сантехкабины) именно сюда поверх кабины шла труба от кухонной решетки. Квартира ранее не ремонтировалась. Здесь, на форуме видел, что в некоторых квартирах II-68 справа от входной двери (если из квартиры смотреть) есть вентиляционные шахты. Здесь такого не было. Сплошная стена.

Так выглядит сейчас.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

18.06.2023 в 17:50:31

VLM написал: "вертикальной части воздуховода" - в пластиковом коробе прям решетка?

На вертикали от вытяжки.

VLM написал: Круглый с сечением 100 или 125 норм будет?

От 125.

VLM написал: В оригинале (до разборки ацеитовой сантехкабины) именно сюда поверх кабины шла труба от кухонной решетки. Квартира ранее не ремонтировалась.

Строители напортачили. А этаж какой? Так иногда делали только для 1 этажа.

VLM написал: в некоторых квартирах II-68 справа от входной двери (если из квартиры смотреть) есть вентиляционные шахты. Здесь такого не было. Сплошная стена.

Не в некоторых, а во всех. Как проверяли?

0
Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

18.06.2023 в 23:32:32

trubo4ist, спасибо

trubo4ist написал: На вертикали от вытяжки.

Если не сложно, покажите, как выглядит. Не могу сопоставить с тем, что уже видел в сети.

trubo4ist написал: Строители напортачили. А этаж какой?

13 этаж. Специально как-то не проверяли. Там антресоли были, их убрали, отверстий не было. Перепроверим.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2135

19.06.2023 в 01:25:30

VLM написал: Если не сложно, покажите, как выглядит.

Ээээ... Тройник может стоять на любой части воздуховода. Так? Воздуховод сначала поднимается к потолку, а потом поворачивает и идет горизонтально. Вот на подъеме тройник и ставится.

VLM написал: Не могу сопоставить с тем, что уже видел в сети.

Поверните любой из этих рисунков на 90 градусов - получите результат.

VLM написал: Перепроверим.

Тогда не советую врезаться туда, где было.

  1. получите запахи от соседей. 2.соседи получат Ваши запахи, если подключите вытяжку к этому каналу. В Вашей серии вообще не желательно подключать вытяжку к каналу - очень много щелей между каналами. Плюс смещения вентблоков... Лучше сделайте выброс вытяжки на фасад.
0