Добрый день. Планируется приточно-вытяжная система в квартире на 300-400 м2/ч. И вытяжка из кухонного зонта в шахту 300-500 м2/ч. Получается при ее включении почти весь приток уйдет в зонт. Как обычно решают эту проблему? Что то не смог найти материалов на эту тему. Сам придумал такой вариант: при включении вытяжки в зонте, включать дополнительный канальный вентилятор(кубов на 300), параллельно основному каналу. Можно еще основной вытяжной канал на кухне закрывать дополнительно. Что скажете, рабочий вариант?

План прикладываю, кухонный зонт зеленым.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109073

22.06.2023 в 21:29:19

Соседи могут обрадоваться от 500 кубов в шахту. И не проще... выключать отток? ;)

0
Аватар пользователя
pimplep

Местный

Регистрация: 07.08.2018

Москва

Сообщений: 6

22.06.2023 в 23:26:08

BV, возможно так и лучше, вот как раз и советуюсь :) Но тогда на приток в холодное время года нагрев одновременно нужно будет включать, верно? Рекуперить то нечего уже будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109073

23.06.2023 в 02:21:40

pimplep написал: BV, возможно так и лучше, вот как раз и советуюсь :) Но тогда на приток в холодное время года нагрев одновременно нужно будет включать, верно? Рекуперить то нечего уже будет.

pimplep, а на доп вент - не надо нагрев?)))

0