25.06.2023 в 17:46:59

Добрый день, форумчане. Случилось страшное. Соврал пузырьковый уровень и часть свай после заливки оказалась ниже. Возможно ли как-то нарастить чтоб не отвалилось? Или лучше отрезать другие по уровню нижних?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124418

25.06.2023 в 20:17:14

Хороший сварщик, который умеет варить под контроль/просвет - приемка ОТК. Варить с разделкой кромок и тд. Ютуб "сварить трубу на просвет" и тп.

Не будет по прочности отличаться от целой трубы

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1026

25.06.2023 в 20:20:20

BV написал: Хороший сварщик, который умеет варить под контроль/просвет - приемка ОТК.

А чем бетон варится? :) Электродом или газом?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124418

25.06.2023 в 20:36:17

Alekss написал:

BV написал: Хороший сварщик, который умеет варить под контроль/просвет - приемка ОТК.

А чем бетон варится? :) Электродом или газом?

Alekss, Прохлопал :o Показалась винтовая...

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.06.2023 в 00:10:55

о какой разбежке идет речь ? какое крепление к сваям ?

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.06.2023 в 09:07:26

Разбежка до 5 см

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.06.2023 в 10:25:23

нивелируйте за счет креплений или подкладок гениально ? :)

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.06.2023 в 11:32:10

А какая разница тогда из какого материала подкладка, логичней чтоб был кусок бетона

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124418

26.06.2023 в 12:32:22

mpmaks90, тогда зачистить верх сваи до чистого бетона, сделать щербатую поверхность - не гладкую. Опалубку по периметру. Торец напитать водой и долить Церезит-СХ-15 с "вибро уплотнением" - стучать по свае. Можно добавить около 30% мелкой именно гранитной крошки для экономии дорогой смеси, и так даже лучше - усадка меньше. Внимание! СХ-15 при замесе по букварю очень текучий. (Разумеется, инструкцию - читать!) Опалубку - плотно, чтоб не утекло! И сделайте тестовый замес - подберите кол-во воды. Заливать точно в уровень сразу (нитка, нивелир или лазер) Делать верх опалубки так, чтобы срезать не застывший раствор. Иначе если лишнее - от него на следующий день перф с искрами отскакивает и снимать лишнее придется алмазом! (Если солнце - то минут через 40-час защитите от пересыхания - замотайте ПЭ пленкой)

Прочности 60Мпа вам за глаза хватит. (Есть и другие похожие составы у других производителей)

Для справки - хорошие бетонные пустотные плиты, пропаренные на заводе - максимум 35Мпа, и то такие редко попадаются.

Ну короче... Ничего страшного у вас не случилось :)

Отпишитесь по результатам... Плиз. И фото...

ПыСы Состав - анкеровочный - что намекает на то, что в каждой свае можно просверлить отверстие и заодно установить шпильку, на которую крепить обвязку.

Если их еще нет.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

26.06.2023 в 13:18:13

mpmaks90 написал: логичней чтоб был

логично было изначально установить в уровень теперь пляшем от проблемы если хотите прибетонить 5 см это плохая затея для опоры

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124418

26.06.2023 в 16:23:15

fhntv написал:

mpmaks90 написал: логичней чтоб был

логично было изначально установить в уровень теперь пляшем от проблемы если хотите прибетонить 5 см это плохая затея для опоры

fhntv, чем именно плохая, если делать не на отвали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.