SJC
SJC
Новичок

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 12:46:25

Мишутк, Стоит Автоматический выключатель у счетчика на улице

Потом в щитке входящий стоит Автоматический выключатель ABB SH203L (2CDS243001R0164) 3P 16А тип С 4,5 кА 400 В на DIN-рейку

На ванную стоит Автоматический выключатель ABB Выключатель автоматический однополюсный SH201L B16 (2CDS241001R0165)

Вот хочу после данного 2CDS241001R0165 или минуя его, разделить на три потребителя с собственным узо+автомат ,провод сечение 2.5

В общих чертах понял, впихнуть невпихиваемое ДИФ ,не получится, без танцев с бубном )

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

13.07.2023 в 13:13:45

SJC, знания в электрике - ниже плинтуса! Не лезте! Особенно с трехфазным вводом!!!

Ваше кроилово на специалисте приведет к попадалову на жизнь в худшем случае и к пожару в лучшем.

А на одной фазе вы по мощности не проходите.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.07.2023 в 13:20:21

BV, А на одной фазе вы по мощности не проходите.

Вполне проходит.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

13.07.2023 в 13:29:55

SJC, с вашими вводными надо добавить 1 узо 30ма однофазное с любым током более 16А и три выключателя нагрузки двухполюсных. Остальное - перерасход денег и места в щитке. Если не понимаете почему так, то сами вообще не лезьте.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

13.07.2023 в 13:31:17

СтранникXXI, 5 кВт отрубятся 16А от минут до десятков минут. Нагрузки все "долговременные".

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

13.07.2023 в 13:57:34

SJC написал: Стоит Автоматический выключатель у счетчика на улице

Укажите, пожалуйста, номинал этого аппарата. Сфотографируйте, если возможно.

ТУ получали? Или это СНТ -"территория вне закона"?

0
SJC
SJC
Новичок

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 14:03:18

p.s. Не предупредил включаться все три прибора сразу естественно не будут, обогреватель+душ или обогреватель+рукомойник , понятно что 16 на 3 не потянет на долгое подключение.На худой случай один потребитель можно с другой фазы (розетка) взять, там кроме телевизора и света ничего не включается.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.07.2023 в 14:09:17

BV написал: СтранникXXI, 5 кВт отрубятся 16А от минут до десятков минут. Нагрузки все "долговременные".

BV, просто не включать всё сразу. Это если в ЩУ 16А.

Ну, или раскидать по фазам. Сложного ничего нет, разберется.

0
SJC
SJC
Новичок

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 42

13.07.2023 в 14:20:22

ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

13.07.2023 в 14:31:35

SJC написал: оплатили за 15квт в свое время

ТУ были? Договор с ЭСО прямой?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

13.07.2023 в 14:47:43

SJC написал: ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )

SJC, 15 кВт - на вводе АВ не менее 25А х 3П

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.