13.07.2023 в 14:20:22
ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )
13.07.2023 в 14:47:43
SJC написал: ВТБ!, Вопрос еще поднялся из за того что оплатили за 15квт в свое время, а по факту идет ограничение СНТ законное ) еще как )
SJC, 15 кВт - на вводе АВ не менее 25А х 3П
13.07.2023 в 14:55:55
SJC написал: p.s. Не предупредил включаться все три прибора сразу естественно не будут, обогреватель+душ или обогреватель+рукомойник , понятно что 16 на 3 не потянет на долгое подключение.На худой случай один потребитель можно с другой фазы (розетка) взять, там кроме телевизора и света ничего не включается.
SJC, "на худой случай" - это совсем другая схема, а не просто проводок перекинуть в том, что вы сейчас сделаете для однофазного подключения этой группы.
13.07.2023 в 15:32:09
ВТБ!, Оплачиваю в СНТ все ,а они распределяют.
ТУ делали при замене счетчика где то в 2021, так как некоторые деятели выключили в щитке на улице автомат на зиму, а если он выключен, разряжается ВПАЕННАЯ в счетчике батарея :) и чтобы ее перепаять нужно ехать на кудыкину гору,на завод и еще платить и по сумме пришли к выводу проще вызвать и установить новый.
В общем приеду на дачу вскрою щит ,посмотрю как фазы распределены, на вывод в ванну поставлю одно УЗО ,правда по токам утечки хреново, но в целях экономии ),а там посмотрим, поставлю УЗО IEK Home ВД1-63 1P N 40 А 30 мА 4.5 кА AC MDV10-2-040-030 а к нему 2 моих по 16 , а третий гляну к какой фазе примкнуть можно, сделаю и на него отвод с УЗО УЗО Tdm Electric ВД1-63 2P 25 A 30 мА 4.5 кА AC SQ0203-0008 + мой Автомат 16, естественно установка с обжимом втулочных наконечников для проводов и инструментом ;) В общем с горем пополам прояснилось - трехфазный ДИФ -ЗЛО, если только его поставить вместо входящего ABB SH203L (2CDS243001R0164) 3P 16А тип С 4,5 кА 400 В на DIN-рейку - но это другая история ) Спасибо )
13.07.2023 в 15:34:16
BV, вот и вопросы появились еще и по этой теме, не я занимался этим вопросом ) Будем искать концы
13.07.2023 в 17:49:48
SJC поставлю УЗО IEK Home ВД1-63 1P N 40 А 30 мА 4.5 кА AC MDV10-2-040-030
Только не Home.
13.07.2023 в 19:27:43
SJC написал: трехфазный ДИФ -ЗЛО
Они не бывают скольки-то фазными, они бывают скольки-то полюсными. Зло - ограничение 16А на фазу.
SJC написал: ТУ делали при замене счетчика где то в 2021
Так извлеките пыльный документ из личного архива и отсканируйте или сфотографируйте, заклеив реквизиты.
13.07.2023 в 20:38:08
SJC написал: трехфазный ДИФ -ЗЛО
лишь по причине отрубания всего при неисправности в одном приборе, при исправных приборах всё будет работать замечательно, а вот вместо вводного не самая лучшая идея ставить, весь дом отрубать будет при утечке в одном потребителе, можно долго проблему искать если появится. В случае же с тремя приборами достаточно их повыдергивать из розеток. "Подключайте классически на 3 фазы" диф что есть и кидайте на его Ваши нагреватели.
13.07.2023 в 20:47:55
СтранникXXI написал: Три 1-фазных цепи с одним нулем? Ну-ну...
нагрузки по фазам Конвектор 1500 Вт Водонагреватель 1500 Вт Бочка 2000 Вт тут даже при обрыве нуля ничего не погорит (кроме лампочки индикатора)
13.07.2023 в 20:52:20
юра Т написал:
СтранникXXI написал: Три 1-фазных цепи с одним нулем? Ну-ну...
нагрузки по фазам Конвектор 1500 Вт Водонагреватель 1500 Вт Бочка 2000 Вт тут даже при обрыве нуля ничего не погорит (кроме лампочки индикатора)
На первоначальной картинке одна фаза. Разделяющаяся на три цепи. С одним нулем.
14.07.2023 в 00:08:34
юра Т написал:
СтранникXXI написал: Три 1-фазных цепи с одним нулем? Ну-ну...
нагрузки по фазам Конвектор 1500 Вт Водонагреватель 1500 Вт Бочка 2000 Вт тут даже при обрыве нуля ничего не погорит (кроме лампочки индикатора)
юра Т, в водогреях бывают платы электронные, кроме лампочек
14.07.2023 в 20:19:37
BV написал: в водогреях бывают платы электронные, кроме лампочек
в этом есть?