13.07.2023 в 13:30:42

Ситуация такова - верх будущей мебели кухни будет ниже входа дымоходной трубы в стену.Над верхом шкафов предполагается короб из гипсокартона.То есть - отвод окажется внутри короба. Проблем с нормативами не будет ? Уточню - низ этого отвода на высоте 270 см от пола ,высота потолков новостройки 300см

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

13.07.2023 в 13:33:11

Дымоход станет недоступен для осмотра - не годится. И что там делает пластиковое колено? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
berton

Местный

Регистрация: 08.07.2023

Калининград

Сообщений: 4

13.07.2023 в 13:38:15

BV написал: Дымоход станет недоступен для осмотра - не годится. И что там делает пластиковое колено? :killyourselfbywall:

BV, колено дымоходное ,с внутренней трубой

0
Аватар пользователя
berton

Местный

Регистрация: 08.07.2023

Калининград

Сообщений: 4

13.07.2023 в 13:44:29

А если ,например ,над котлом ,сделать в коробе проём по внутреннему габариту шкафа для котла? Прокатит такое?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

13.07.2023 в 14:03:02

berton, Делать короб открытый сверху и снизу - вентиляция. Спереди - легко съемная негорючая панель (магниты + штифты, или навеска) или дверка

0