14.07.2023 в 04:57:15
Доброго дня. в электрике начал разбираться не так давно, в связи с переделкой электросети в частном
доме.
Итак, что имеем-сруб, внешняя электропроводка по роликовым изоляторам, исполняю LAPP кабелем 3х2,5 многопроволочный, круглый, 5 класса гибкости(LAPP 3120000029 артикул кабеля). В розетках-выключателях-светильниках обжимаю в НШВИ, с этим вопросов нет.
В распредкоробках опрессовываю инструментом СТВ-05, гильзами ГМЛ-п от КВТ, исходил из ТУ на гильзы (
14.07.2023 в 06:41:45
34rfyggOI написал: Полез зачем то на форумы и на ютуб, и там просто куча мнений- и что ГМЛ-п только для моножил, и что клиновидный обжим не подходит для многопроволочных кабелей, и добивать ГМЛ-п нельзя
А вы не лазийте по всяким помойкам и не читайте всяких дебилов, только и всего. :popcorn
14.07.2023 в 07:15:37
34rfyggOI написал: первый слой иногда прокалывают торчащие жилки.
Не представляю, как и откуда там могут торчать жилки. На кусачки не хватило?
14.07.2023 в 07:31:13
strider1978, фига совпадение, у меня где только можно ник тоже strider, только г.р. 80)) я когда добиваю гильзу обрезками, обрезок засовываю против движения основных, так проще. и вот со стороны изоляции основных они и вытаращиваются иногда. Кусачками обрезать их стремно-куча россыпи мелких иголок получается, приглаживаю и одеваю термоусадку.
14.07.2023 в 07:39:00
Radio, ну справедливости ради-жару добавляют и сами КВТшники, тут есть тема в которой подъ--али КВТ за несоответствие толщин их ГМЛ ГОСТам, ну и там их защищал человек с ником ИнженерКВТ (или как то так). И вот он четко указывал что ГМЛ-п только для кабелей 1 категории гибкости, чем добавил сомнений.
14.07.2023 в 07:39:15
34rfyggOI написал: Кусачками обрезать их стремно
Крупным напильником шоркнуть?
14.07.2023 в 07:46:15
strider1978, да они не мешают, у меня прямо в паре мест вылезли, я их обрезал заподлицо с усадкой и надел второй слой. Потом почитал-многие просто везде двойную одевают, дом один а ТТК у меня много. Так есть ли заключение по поводу инструмента и сочетания его с кабелем и гильзами? не хотелось бы потом воткнуться в какой то косяк который был заложен при подборе всего этого.
14.07.2023 в 08:31:05
34rfyggOI написал: Так есть ли заключение по поводу инструмента и сочетания его с кабелем и гильзами?
Так хотелось бы написать "читайте спеки, следуйте указаниям производителя"... Жаль что производитель где-то в Китае ни сном, ни духом, куда потом эти трубочки и клещи идут и что это вообще такое и для чего.
34rfyggOI написал: воткнуться в какой то косяк
Тут на форуме есть мнение, что если провод из гильзы не выдёргивается, то всё нормально.
14.07.2023 в 09:12:27
а вот кстати нашел и пост КВТешника
//www.mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?p=6122561#post6122561
цитирую
ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015, предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов 1-го класса гибкости методом опрессовки.
как это заявление сообразуется с chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
14.07.2023 в 10:01:39
34rfyggOI написал: strider1978, фига совпадение, у меня где только можно ник тоже strider, только г.р. 80)) я когда добиваю гильзу обрезками, обрезок засовываю против движения основных, так проще. и вот со стороны изоляции основных они и вытаращиваются иногда. Кусачками обрезать их стремно-куча россыпи мелких иголок получается, приглаживаю и одеваю термоусадку.
34rfyggOI, ну так не суйте так глубоко)
14.07.2023 в 10:03:34
BV, я за любой движ кроме флейма) лучше отпишитесь советом, как оно-можно так делать, как в теме поста? завтра опять туда ехать продолжать, а вдруг херню творю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу