19.07.2023 в 21:18:11
Здравствуйте Есть помещение, в котором обычное напряжение в районе 260в на фазу, иногда скачет. Стоит стабилизатор lider ps5000 на каждой фазе. На каждой фазе также висит кондей - обычный, не инверторный. На одной из фаз стоит ИБП, за ним - сетевое оборудование и видеонаблюдение. При каждом включении кондея, бедный ИБП уходит в защиту. Видеонаблюдение шлёт кучу уведомлений о переходе на батарею - сотню в день. Уже умер от этих постоянных скачков надежнейший APC 1500, сейчас поставил какой-то дешёвый.
Есть ли способ малой кровью решить эту проблему? Какой-нибудь волшебный конденсатор для более мягкого пуска кондея?
Очень геморно уводить все кондеи на одну фазу :(
19.07.2023 в 22:02:50
а какая мощность кондиционера?...
20.07.2023 в 01:20:00
alex50, 9-ки стоят. Примерно в пределах киловатта
20.07.2023 в 01:21:33
Есть вариант подключить их мимо стабилизаторов. Но как-то жалко кондеи. Мы от железки запитаны, не совсем хорошие перепады бывают
20.07.2023 в 07:04:09
orcanoid57 написал: обычное напряжение в районе 260в
:scare Обращайтесь в энергоснабжающую организацию с претензией.пока все не погорело. Полумеры тут не помогут.
20.07.2023 в 15:44:33
orcanoid57, стаб скорее всего подбрасывает напряжение вверх после окончания пусковых токов мотора. И конденсатор вряд-ли поможет. Может быть - на мотор схему запуска - через резистор, замыкаемый через 2-3 сек контактами схемы - но это лезть в кондей.
Для лучшего понимания - проверьте осциллографом что происходит при пуске - напряжение, время...
Вариант - маломощный стаб только на кондей отдельно.
А посадить кондеи на одну фазу в чем именно геморрой?
20.07.2023 в 22:08:42
orcanoid57, запитай напрямую и проследи напряжения во время работы! 3 киловата не большая нагрузка, достаточно одной стабильной фазы на все!..
21.07.2023 в 12:11:14
калямба, это гаражи, запитанные от железки. летом напряжение высокое, зимой низкое (все начинают греться). не думаю, что решаемо через нэск)
21.07.2023 в 12:18:27
BV, да, отдельный стабилизатор на кондей - верное решение. так и сделаю. перекинуть все кондеи на одну фазу сложно, т.к. на двух фазах арендаторы
22.07.2023 в 14:58:02
orcanoid57, отпишитесь по результатам, плиз
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу