Аватар пользователя
orcanoid57

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Москва

Сообщений: 16

19.07.2023 в 21:18:11

Здравствуйте Есть помещение, в котором обычное напряжение в районе 260в на фазу, иногда скачет. Стоит стабилизатор lider ps5000 на каждой фазе. На каждой фазе также висит кондей - обычный, не инверторный. На одной из фаз стоит ИБП, за ним - сетевое оборудование и видеонаблюдение. При каждом включении кондея, бедный ИБП уходит в защиту. Видеонаблюдение шлёт кучу уведомлений о переходе на батарею - сотню в день. Уже умер от этих постоянных скачков надежнейший APC 1500, сейчас поставил какой-то дешёвый.

Есть ли способ малой кровью решить эту проблему? Какой-нибудь волшебный конденсатор для более мягкого пуска кондея?

Очень геморно уводить все кондеи на одну фазу :(

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

19.07.2023 в 22:02:50

а какая мощность кондиционера?...

0
Аватар пользователя
orcanoid57

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Москва

Сообщений: 16

20.07.2023 в 01:20:00

alex50, 9-ки стоят. Примерно в пределах киловатта

0
Аватар пользователя
orcanoid57

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Москва

Сообщений: 16

20.07.2023 в 01:21:33

Есть вариант подключить их мимо стабилизаторов. Но как-то жалко кондеи. Мы от железки запитаны, не совсем хорошие перепады бывают

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 409

20.07.2023 в 07:04:09

orcanoid57 написал: обычное напряжение в районе 260в

:scare Обращайтесь в энергоснабжающую организацию с претензией.пока все не погорело. Полумеры тут не помогут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111625

20.07.2023 в 15:44:33

orcanoid57, стаб скорее всего подбрасывает напряжение вверх после окончания пусковых токов мотора. И конденсатор вряд-ли поможет. Может быть - на мотор схему запуска - через резистор, замыкаемый через 2-3 сек контактами схемы - но это лезть в кондей.

Для лучшего понимания - проверьте осциллографом что происходит при пуске - напряжение, время...

Вариант - маломощный стаб только на кондей отдельно.

А посадить кондеи на одну фазу в чем именно геморрой?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

20.07.2023 в 22:08:42

orcanoid57, запитай напрямую и проследи напряжения во время работы! 3 киловата не большая нагрузка, достаточно одной стабильной фазы на все!..

0
Аватар пользователя
orcanoid57

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Москва

Сообщений: 16

21.07.2023 в 12:11:14

калямба, это гаражи, запитанные от железки. летом напряжение высокое, зимой низкое (все начинают греться). не думаю, что решаемо через нэск)

0
Аватар пользователя
orcanoid57

Местный

Регистрация: 01.05.2019

Москва

Сообщений: 16

21.07.2023 в 12:18:27

BV, да, отдельный стабилизатор на кондей - верное решение. так и сделаю. перекинуть все кондеи на одну фазу сложно, т.к. на двух фазах арендаторы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111625

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу