Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

20.07.2023 в 23:51:01

rodrigo написал: 2.5 мм2 = это ~27А

Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.07.2023 в 00:13:24

rodrigo написал: Согласен, но кто знает, вдруг мне локально сварку придется включить... С другой стороны, сварка - это ведь ~4кВт, т.е. 20А, проводки 2.5мм2 должны бы хватить... Но хочется разумно перебдеть.

обычные инверторные сварочники включаются в обычную розетку, большое потребление может быть при электроотоплении

rodrigo написал: И все же - можем ли мы абстрагироваться от всего остального и решить только вопрос "можно ли 2мя тонкими жилами заменить 1 толстую"?

под автомат на 25 ампер можете смело зажимать по две жилы 2.5 на фазу и на ноль (даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит)

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

21.07.2023 в 01:23:33

ВТБ! написал: Кабель ВВГ?

Скорее всего, точно не помню (вряд ли NYM). Черный, круглый, толстый))), но по 2.5мм2.

ВТБ! написал: а опрессовать с обоих концов.

Думаю об этом крепко. Придется, видимо, купить инструмент и научиться опрессовывать. Буду штудировать, как это делается. Опресовывание советовали и для коммутации в соед. коробках вместо Wago.

ВТБ! написал: Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.

Мы же сейчас про вводный гаражный кабель говорим, верно? Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).

юра Т написал: даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит

Вот, я же еще и опрессовать концы постараюсь - так что все должно быть ОК!

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

21.07.2023 в 11:49:28

rodrigo написал: Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).

В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто? Впрочем, можно повториться - в Вашем случае это неважно.

rodrigo написал: научиться опрессовывать

Или научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

21.07.2023 в 11:59:57

По кабелю с 4 жилами пропустить 2 фазы и общую нейтраль. Защита каждой фазы на 16А. Одна жила свободна (защитная, управляющая, либо для еще одной фазы). В гараже уже разделение по нескольким УЗО и распределение нагрузки.

Так делают?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

21.07.2023 в 12:12:34

юра Т написал: под автомат на 25 ампер можете смело зажимать по две жилы 2.5 на фазу и на ноль (даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит)

Я имел ввиду без дополнительного ограничения, просто в двухполюсное УЗО 40А/30мА. :o

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

21.07.2023 в 12:15:41

Мишутк написал: По кабелю с 4 жилами пропустить 2 фазы и общую нейтраль. Защита каждой фазы на 16А. Одна жила свободна (защитная, управляющая, либо для еще одной фазы). В гараже уже разделение по нескольким УЗО и распределение нагрузки.

Так делают?

Мишутк, Можно даже не 16А, а 20А. Но с тремя фазами защитные аппараты выйдут дороже. И ТС не нужны три фазы в гараже.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

21.07.2023 в 12:41:22

ВТБ!, ему не нужны три фазы как трехфазное напряжение. Но он получит три 16А (ладно, 20А) линии по 4 проводам. Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями. Из трехфазной аппаратуры у него остается и уже есть трехфазное УЗО на входе. В гараже это входит в щиток сразу на 3 двухполюсных УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

21.07.2023 в 12:51:18

Мишутк написал: Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями.

Не востребовано, даже 16А с одной фазы - выше крыши. Единственная гипотетическая мощная нагрузка - однофазный сварочный аппарат.

У ТС нет проблемы с питанием гаража, он просто хочет перезаложиться. Развлекается, как и мы.

А с системой заземления проблема имеется.

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

21.07.2023 в 14:41:20

ВТБ!, мастерская в гараже - это электрообогреватель помещения, распиловочный прибор и пылеотсос к нему. Это самое частое складывание вместе мощных нагрузок. Не исключена одновременно работа местного чайника. Остальные добавки в зависимости от видов проводимых работ. Я бы вот не задумываясь использовал весь кабель под ввод трех фаз. Ибо просто уже есть и ничего докупать не надо. Ну а дальше по мере роста подребностей коммутировал линии помещения в щитке раскидывая их по фазам.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

21.07.2023 в 14:58:20

Мишутк написал: мастерская в гараже

ТС не планирует мастерскую. :)

0