20.07.2023 в 23:51:01
rodrigo написал: 2.5 мм2 = это ~27А
Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.
21.07.2023 в 00:13:24
rodrigo написал: Согласен, но кто знает, вдруг мне локально сварку придется включить... С другой стороны, сварка - это ведь ~4кВт, т.е. 20А, проводки 2.5мм2 должны бы хватить... Но хочется разумно перебдеть.
обычные инверторные сварочники включаются в обычную розетку, большое потребление может быть при электроотоплении
rodrigo написал: И все же - можем ли мы абстрагироваться от всего остального и решить только вопрос "можно ли 2мя тонкими жилами заменить 1 толстую"?
под автомат на 25 ампер можете смело зажимать по две жилы 2.5 на фазу и на ноль (даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит)
21.07.2023 в 01:23:33
ВТБ! написал: Кабель ВВГ?
Скорее всего, точно не помню (вряд ли NYM). Черный, круглый, толстый))), но по 2.5мм2.
ВТБ! написал: а опрессовать с обоих концов.
Думаю об этом крепко. Придется, видимо, купить инструмент и научиться опрессовывать. Буду штудировать, как это делается. Опресовывание советовали и для коммутации в соед. коробках вместо Wago.
ВТБ! написал: Если часть трассы в проходит в трубе, то для четырёх-жильного кабеля (все четыре под одинаковой нагрузкой) выйдет около 20А на жилу - или чуть менее. При вводном 32А Вам можно не беспокоиться.
Мы же сейчас про вводный гаражный кабель говорим, верно? Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).
юра Т написал: даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит
Вот, я же еще и опрессовать концы постараюсь - так что все должно быть ОК!
21.07.2023 в 11:49:28
rodrigo написал: Так вот, он же не в трубе, а по воздуху идет в обычной пластиковой гофре (даже без металл. рукава).
В помещении в этой же гофре или заделан в слой штукатурки/открыто? Впрочем, можно повториться - в Вашем случае это неважно.
rodrigo написал: научиться опрессовывать
Или научиться паять (но с пайкой проще понаделать ошибок).
21.07.2023 в 11:59:57
По кабелю с 4 жилами пропустить 2 фазы и общую нейтраль. Защита каждой фазы на 16А. Одна жила свободна (защитная, управляющая, либо для еще одной фазы). В гараже уже разделение по нескольким УЗО и распределение нагрузки.
Так делают?
21.07.2023 в 12:12:34
юра Т написал: под автомат на 25 ампер можете смело зажимать по две жилы 2.5 на фазу и на ноль (даже если одна жила отойдет, то вторая выдержит)
Я имел ввиду без дополнительного ограничения, просто в двухполюсное УЗО 40А/30мА. :o
21.07.2023 в 12:15:41
Мишутк написал: По кабелю с 4 жилами пропустить 2 фазы и общую нейтраль. Защита каждой фазы на 16А. Одна жила свободна (защитная, управляющая, либо для еще одной фазы). В гараже уже разделение по нескольким УЗО и распределение нагрузки.
Так делают?
Мишутк, Можно даже не 16А, а 20А. Но с тремя фазами защитные аппараты выйдут дороже. И ТС не нужны три фазы в гараже.
21.07.2023 в 12:41:22
ВТБ!, ему не нужны три фазы как трехфазное напряжение. Но он получит три 16А (ладно, 20А) линии по 4 проводам. Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями. Из трехфазной аппаратуры у него остается и уже есть трехфазное УЗО на входе. В гараже это входит в щиток сразу на 3 двухполюсных УЗО.
21.07.2023 в 12:51:18
Мишутк написал: Распределив нагрузку сможет одновременно пользоваться несколькими мощными потребителями.
Не востребовано, даже 16А с одной фазы - выше крыши. Единственная гипотетическая мощная нагрузка - однофазный сварочный аппарат.
У ТС нет проблемы с питанием гаража, он просто хочет перезаложиться. Развлекается, как и мы.
А с системой заземления проблема имеется.
21.07.2023 в 14:41:20
ВТБ!, мастерская в гараже - это электрообогреватель помещения, распиловочный прибор и пылеотсос к нему. Это самое частое складывание вместе мощных нагрузок. Не исключена одновременно работа местного чайника. Остальные добавки в зависимости от видов проводимых работ. Я бы вот не задумываясь использовал весь кабель под ввод трех фаз. Ибо просто уже есть и ничего докупать не надо. Ну а дальше по мере роста подребностей коммутировал линии помещения в щитке раскидывая их по фазам.