master.msk написал: Извините, я на ходу, в телефоне читаю.
Ну так по три раза перечитывайте, прежде чем писать.
master.msk написал: Какие еще автоматические регуляторы расхода в квартиру, в многоквартирный дом, в центральное отопление? Вы опять про автономное отопление сельского дома?
Опять вы "не в ту степь". АРР ставятся не в квартиру, а на обратку стояков в домах с однотрубной вертикальной системой. В том числе и с зависимым подключением дома к ТСО. Так и с независимым. Как раз центральное отопление многоквартирных многоэтажек.
Перед тем, как однотрубки запретили в жилстроительстве, установка АРР являлась обязательным требованием. Примерно 90-е и начало нулевых годов. Потом стали заставлять делать только двухтрубки. Но видимо, тогда вы еще даже в проекте не существовали. Или у вас частичная амнезия от почтенного возраста.
Ибо невозможно иначе отрегулировать сотни стояков однотрубной системы дома причем каждый на нужный расход. Ручными балансировочными вентилями теоретически только можно установить преднастройки, произведя гидравлические расчеты. Но не практически. Реально работают только АРР, опять же по предварительному гидравлическому расчету.
Наверное, вы просто не знали, что такое АРР и для чего они нужны. Вот и пишете бессмыслицу.