Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

23.08.2023 в 00:29:24

MaSeVi написал: Ясно, тогда в вашем щите вместо ВН поставьте АВ, по мне так надёжней.

В терминах запутлял, ВН кто такой? АВ-автоматический выключатель. Кого на кого поменять?

MaSeVi написал: Не понял)) Какая клемма, контактора?

Ну самая последняя осталась которая. Ноль точно необходимо рвать? Какую он опасность несет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

23.08.2023 в 00:36:17

Minivan написал: ВН кто такой?

Выключатель нагрузки. Вместо него поставить автомат по номиналу выделенной мощности.

Minivan написал: Ну самая последняя осталась которая.

Ну да.

Minivan написал: Ноль точно необходимо рвать?

Я бы рвал всё.

Minivan написал: Какую он опасность несет?

Ну а вдруг на нём фаза окажется

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

23.08.2023 в 10:17:30

В терминах запутлял, ВН кто такой? Minivan,
А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

23.08.2023 в 10:32:28

dokar написал: А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.

Увы, но всецело поддержу, так и до беды недалеко.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

23.08.2023 в 17:47:56

На мутной схеме вроде есть 4П УЗО - для чего? Номинал дифтока не видно...

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

24.08.2023 в 11:14:36

BV, вентиляторщики запросили, свою систему цеплять будут.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

24.08.2023 в 11:19:26

MaSeVi написал:

Minivan написал: ВН кто такой?

Выключатель нагрузки. Вместо него поставить автомат по номиналу выделенной мощности.

Minivan написал: Ну самая последняя осталась которая.

Ну да.

Minivan написал: Ноль точно необходимо рвать?

Я бы рвал всё.

Minivan написал: Какую он опасность несет?

Ну а вдруг на нём фаза окажется

MaSeVi,понял, речь про ВН 63А. Поменяю, да.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

24.08.2023 в 11:21:06

MaSeVi написал:

dokar написал: А не рановато ли взялись за сборку щита для кого-то? Только лишь потому, что не смогли отказать.

Увы, но всецело поддержу, так и до беды недалеко.

MaSeVi, ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.08.2023 в 11:27:02

Minivan написал: BV, вентиляторщики запросили, свою систему цеплять будут.

Minivan, Пусть тогда предоставят схему подключения асинхронного двигателя через узо. )да и в целом всю электрическую схему вентиляции.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

24.08.2023 в 11:49:16

Minivan написал: ну если приведенная мной схема не имеет критических ошибок, почему беда должна случиться?

Потому что при беде, система вентиляции должна отключаться определенным образом. А у Вас этого не схеме не отражено. Те, кто проектировал вентиляцию должны предоставить её проект: схему самой вент., спецификации и требования к её подключению к общей сети.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

24.08.2023 в 11:56:29

dokar написал: Пусть тогда предоставят схему подключения асинхронного двигателя через узо. )да и в целом всю электрическую схему вентиляции.

А зачем это нужно? Когда я делал монтаж в одном огромном доме со здоровенной вентустановкой, вентиляторщики только показали, куда нужно привести кабелек 3х1,5 и оставить метр запаса. Примерно как на сплит :)

Сопло вентмашины прилагаю:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.