13.08.2023 в 16:24:00
Вадим М написал: меньше 2-х лет.
Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?
13.08.2023 в 16:29:24
Вадим М написал: не могли бы Вы какой-то конкретный блок, который подойдёт
Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.08.2023 в 16:30:51
Radio написал:
Вадим М написал: меньше 2-х лет.
Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?
Radio, это крайне сложно (в китайских светильниках по 300₽ эти блоки надёжно запрятаны), да и результат не очень предсказуем. Хотелось бы решение наверняка. А менять выключатель каждые 1,5-2 года, может быть и не так, но, по-моему всё же плохо...
13.08.2023 в 16:34:41
MaSeVi написал: Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.
MaSeVi, они решат проблему? Вроде бы пишут, что они как раз для этого. Спасибо большое!
13.08.2023 в 16:41:21
MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.
MaSeVi, может быть его в щитке перед автоматами на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.
13.08.2023 в 16:41:22
MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.
MaSeVi, может быть, его в щитке перед автоматами, на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.
13.08.2023 в 16:57:06
Вадим М написал: может быть, его в щитке перед автоматами, на всю группу освещения в квартире установить?
Нет, так нельзя. Одно реле - один выключатель, так оно будет работать.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.08.2023 в 17:05:11
MaSeVi написал: Нет, так нельзя. Одно реле - один выключатель, так оно будет работать.
MaSeVi, тогда установка в щиток отпадает. У меня на одной линии от автомата несколько выключателей. Лучше "Экосвет" возьму, он дешевле и компактнее.
13.08.2023 в 18:11:06
Вадим М написал: У меня на одной линии от автомата несколько выключателей
Да, так не получится.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.08.2023 в 18:42:48
Заказал "Экосвет". Посмотрим, насколько поможет. Благодарю за помощь!
13.08.2023 в 18:49:55
Вадим М, Отлично. Вэлкам))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.08.2023 в 02:59:37
Какая мощность светильников?
14.08.2023 в 11:33:25
BV, 6-10 Вт
14.08.2023 в 11:54:54
Вадим М, ограничительный резистор поставьте и все. 20ом 2вт. Будет немного греться. А еще лучше - термистор, на котором сэкономили китайцы.
30-40 ом в холодном состоянии, размер - как на видео. При работе греться будет меньше. Ну а устройство плавного пуска для лампочки в сортире - явный переборАвторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу