ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10581

23.08.2023 в 10:52:57

Vlad71011 написал: Приехал сантехник и подтянул (без отключения стояка) и больше не капало. Включили горячую воду, все норм, и уже как месяц все в порядке.

Не переживайте. Может подкапывать при отключении горячей и заполнении холодной под давлением, но с некоторой вероятностью будет работать долго без подтеканий.

Mazayac написал: американки такого типа (буртик из пластика, латунные гайка и ответная часть) обречены на протечки в ГВС в силу конструкции. Отключение-включение горячей воды - и снова потечёт.

Стоит такой стык на ответвлении большого диаметра на ПС много лет (вероятно дюйма 2 или что-то около того), после десятка лет стал подтекать после отключения ГВС и заполнения холодной с давлением, подтянули и ещё десяток лет уже стоит без протечек и в том числе при отключении ГВС. Ещё в одном месте, так же на отводах ПС диаметром поменьше, тоже решилось поддяжкой гайки. Для статистики маловато, но тем неменее опыт положительный на ГВС, где температура относительно стабильна, по крайней мере в Москве.

Vlad71011 написал: Оно надежно в таком плане?

Надёжнее было бы метеллом восстановить на сварке, но может весело получиться, если на втором конце пластик и при сварке там пластик потечёт. А так можно было бы снять ГЕБО, нарезать резьбу и крутитить резьбовой фитинг ППр прямо на конец металической трубы, а потом распаиватсья пластиком. Для простоты пайки возможно с П-образным куском на стояке.

BV написал: Пластиковый бортик под гайкой может оторваться при нагрузке на стояк

В теории наверно такое возможно, но почему-то на просторах интернета чаще встречаются оторванные металлические бортики на всякого рода фитингах с накидными гайками. Вообще ППр вроде относительно стоек к излому и растрескиванию поперёк.

касимов написал: Вот это надежно Это, нет

Не вижу большой разницы.

Тогда уж фитинги ППр с переходом на металл и полностью металическую американку:

АлекСАН_dr написал: Капремонт с тендером на понижение...уроды.

Помнится есть методичка на кап.ремонты и там чёрным по белому заявлено, что только ПЛАСТИК на всё, в том числе ГВС и ОТОПЛЕНИЕ, а металл ЗАПРЕЩЁН.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120285

23.08.2023 в 18:28:00

ser000, ср...ли на эти методички по крайней мере в Москве, наелись уже говнопластика. Вот прям сейчас..

Последнее - ГВС и ХВС, стояки

0