Vlad71011 написал: Приехал сантехник и подтянул (без отключения стояка) и больше не капало. Включили горячую воду, все норм, и уже как месяц все в порядке.
Не переживайте. Может подкапывать при отключении горячей и заполнении холодной под давлением, но с некоторой вероятностью будет работать долго без подтеканий.
Mazayac написал: американки такого типа (буртик из пластика, латунные гайка и ответная часть) обречены на протечки в ГВС в силу конструкции. Отключение-включение горячей воды - и снова потечёт.
Стоит такой стык на ответвлении большого диаметра на ПС много лет (вероятно дюйма 2 или что-то около того), после десятка лет стал подтекать после отключения ГВС и заполнения холодной с давлением, подтянули и ещё десяток лет уже стоит без протечек и в том числе при отключении ГВС. Ещё в одном месте, так же на отводах ПС диаметром поменьше, тоже решилось поддяжкой гайки. Для статистики маловато, но тем неменее опыт положительный на ГВС, где температура относительно стабильна, по крайней мере в Москве.
Vlad71011 написал: Оно надежно в таком плане?
Надёжнее было бы метеллом восстановить на сварке, но может весело получиться, если на втором конце пластик и при сварке там пластик потечёт. А так можно было бы снять ГЕБО, нарезать резьбу и крутитить резьбовой фитинг ППр прямо на конец металической трубы, а потом распаиватсья пластиком. Для простоты пайки возможно с П-образным куском на стояке.
BV написал: Пластиковый бортик под гайкой может оторваться при нагрузке на стояк
В теории наверно такое возможно, но почему-то на просторах интернета чаще встречаются оторванные металлические бортики на всякого рода фитингах с накидными гайками. Вообще ППр вроде относительно стоек к излому и растрескиванию поперёк.
касимов написал: Вот это надежно Это, нет
Не вижу большой разницы.
Тогда уж фитинги ППр с переходом на металл и полностью металическую американку:
АлекСАН_dr написал: Капремонт с тендером на понижение...уроды.
Помнится есть методичка на кап.ремонты и там чёрным по белому заявлено, что только ПЛАСТИК на всё, в том числе ГВС и ОТОПЛЕНИЕ, а металл ЗАПРЕЩЁН.