В итоге заказан одномодульный электромеханический диф под холодильник. По группам линий под двумя узо есть смысл что-то перераспределить?
17.08.2023 в 18:43:34
В итоге заказан одномодульный электромеханический диф под холодильник. По группам линий под двумя узо есть смысл что-то перераспределить?
17.08.2023 в 20:02:22
заказан одномодульный электромеханический диф под холодильник.
Михаил1285,
Не уж то его величество Сименс ?))
Да, ни фига.
17.08.2023 в 21:03:16
Radio, Siemens 5SV. У iek разве не электронные?
17.08.2023 в 23:53:24
Михаил1285 написал: Radio, Siemens 5SV. У iek разве не электронные?
Михаил1285, Конечно, электронные. ИЕК ещё не дорос до такого.
Да, ни фига.
18.08.2023 в 00:33:01
dokar, да и abb со Schneider не доросли получается, у них же тоже одномодульные электронные.
18.08.2023 в 11:39:33
Михаил1285 написал: В итоге заказан одномодульный электромеханический диф под холодильник. По группам линий под двумя узо есть смысл что-то перераспределить?
Михаил1285, Вам уже отвечали: розетки и свет поровну под УЗО, в шахматном порядке... АВДТ Сименс, да Вы круты, уважаю))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.08.2023 в 19:29:37
MaSeVi написал: АВДТ Сименс, да Вы круты, уважаю))
Если бы в этом еще был какой-то смысл... :a
18.08.2023 в 21:19:09
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2023 в 17:21:42

В итоге сделал так, новая маркировка пока не приехала, правда. Розетки и освещение поделены между двумя узо, холодильник и климат отделены на отдельные линии под отдельными дифами.
23.08.2023 в 17:24:37
Михаил1285, Извиняюсь , почем одномодульный о... для народа ? ))
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.