25.08.2023 в 16:41:07
Здравствуйте. Мне залили такой монолитный фундамент. На поверхности есть такие неровности, это брак? В чем может быть причина? И на первом фото сбоку на фундаменте несколько таких отверстий, чем это грозит со временем, или можно оставить так? Спасибо за ваши ответы
26.08.2023 в 09:19:28
Это результат наличия пузырьков воздуха в теле бетонного изделия. На боковой, вертикальной поверхности изделия - проблем не доставит. На горизонтальной, не защищенной от внешних природных издержек (дождь, мороз) - нужно как минимум шпаклевать. Лучше защитить гидроизоляцией т.к. с годами вода и мороз будет расширять эти отверстия и при низком качестве бетона - достаточно быстро разрушит все изделие.
Пузырьки воздуха в бетоне устраняются - вибрированием при заливке.
26.08.2023 в 09:50:49
Никсc написал: это брак?
поразительно но факт, с учетом ваших вопросов - вам будет проще и спокойнее отойти от всяких дел ( кроме оплаты услуг может быть ) на стройке передайте кому ни будь все это , там еще столько пузырьков будет ...
27.08.2023 в 21:40:49
g8o8r8, благодарю за разъяснения :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.