Есть небольшое помещение около 5м2 2.2м потолок, установлена сплит система (9ка haier) на холод, вывод под дренаж сделать некуда, соответственно выведен за пределы помещения в 1,5 литровую емкость. За пределами помещения около 27С, в помещении 18С.
На этапе монтажа проливали из бутылки воду на испаритель внутреннего блока - вытекало наружу нормально. Через 2.5 года работы потекло из внутреннего блока, при этом емкость под конденсат сухая, при проливе из бутылки на испаритель - вытекает наружу, при нормальной работе - нет. Оказалось уровень трубы под конденсат в месте выхода из стены выше, чем должен быть.
Вопрос - какой внутренний объем ванны под испаритель, если ее объема хватило на 2.5 года работы (чтобы правильно рассчитать объем внешней емкости под воду, т.к. похоже 1.5 литров будет недостаточно)? Воду сливать не планируется, расчет на естественное испарение.
Правильно понимаю, что при проливе из бутылки за счет большего объема жидкости возникает эффект сифона, которого достаточно, чтобы продавить воздушную пробку из-за перепада высота дренажного шланга?