05.09.2023 в 18:44:54
05.09.2023 в 19:20:59
Peresvet4 написал:
- Там условное обозначение вывода 2. Есть легенда для тупых
OK, вижу. Если перепутал один - может перепутать и другой.
Все эти проекты, от не бывавших на объектах и не державших в руках розетки - трата денег, не пустая, но близко к этому. "А развёртка стен за отдельные деньги".
05.09.2023 в 19:26:40
Radio, обоснуйте за вилку! ) Чем лучше?
05.09.2023 в 19:33:35
Peresvet4 написал: Radio, обоснуйте за вилку! ) Чем лучше?
Peresvet4, диффзащита на этот полотенчик индивидуальная или в группе еще приборы находятся?
05.09.2023 в 21:39:43
Peresvet4, Отражатель для полотенцесушителя декоративный -
всего лишь набрать в поиске.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.09.2023 в 22:50:58
Peresvet4 написал:
- Там условное обозначение вывода
по этому обозначению (там даже расстояние по горизонтали не указано) вывод может быть как через подрозетник, так и без оного, плиточнику никак подрозетник не мешал, замените плитку и все дела
06.09.2023 в 00:54:15
Peresvet4 написал: Здесь какое-то ненужное усложнение всего случилось. Возможно, я плохо описал ситуацию. Дом 130 квадратов. По проекту указаны выводы (метр провода торчащий из стены), розетки и выключатели. Смонтирована черновая электрика. Там где выводы - торчат из стены провода, там где выключатели и розетки установлены подрозетники. Везде, кроме одного места. В санузел заходит плиточник. Там, где торчит провод он делает отверстие в плитке, там, где подрозетник - вырезает соответствующее отверстие коронкой. В проект разводки электрики он не смотрит, работает с тем, что видит. И вот в одном месте, где должен быть по проекту вывод под п/с, появляется розетка. Вопрос - кто виноват в этом: электрик, который по ошибке поставил там подрозетник или плиточник, который посчитал, что раз там подрозетник, значит нужно вырезать плитку под розетку?
Peresvet4, виноват электрик - там где из стены должен быть хвост - подрозетник не ставят. Или должна быть особая пометка - ставим подрозетник, но не ставим розетку. Кроме того под хвост под полотенцесушитель надо в проекте особо указывать трассу кабеля, иначе если от хвоста сделать тупо вертикальную штробу, то потом при сведении под верхнюю ножку ПС с вероятностью 95% про сверлят кабель. Но электриков, кто наступал на эти грабли - по пальцам. А дизайнер - это не его дело...
06.09.2023 в 00:57:51
BV написал: там где из стены должен быть хвост - подрозетник не ставят.
Вы застряли в каменном веке. :nо: Уже лет 10 как ставят. Виноваты заказщик и кафельщик.
06.09.2023 в 01:04:41
Peresvet4 написал: Здесь какое-то ненужное усложнение всего случилось. Возможно, я плохо описал ситуацию. Дом 130 квадратов. По проекту указаны выводы (метр провода торчащий из стены), розетки и выключатели. Смонтирована черновая электрика. Там где выводы - торчат из стены провода, там где выключатели и розетки установлены подрозетники. Везде, кроме одного места. В санузел заходит плиточник. Там, где торчит провод он делает отверстие в плитке, там, где подрозетник - вырезает соответствующее отверстие коронкой. В проект разводки электрики он не смотрит, работает с тем, что видит. И вот в одном месте, где должен быть по проекту вывод под п/с, появляется розетка. Вопрос - кто виноват в этом: электрик, который по ошибке поставил там подрозетник или плиточник, который посчитал, что раз там подрозетник, значит нужно вырезать плитку под розетку?
Peresvet4, виноват электрик - там где из стены должен быть хвост - подрозетник не ставят. Или должна быть особая пометка - ставим подрозетник, но не ставим розетку. Кроме того под хвост под полотенцесушитель надо в проекте особо указывать трассу кабеля, иначе если от хвоста сделать тупо вертикальную штробу, то потом при сведении под верхнюю ножку ПС с вероятностью 95% про сверлят кабель. Но электриков, кто наступал на эти грабли - по пальцам. А дизайнер - это не его дело...
Peresvet4 написал: Да, я и спрашиваю только об одном: справедлива ли отмазка электрика, что виноват плиточник, т.к. не смотрел в проект.
Peresvet4, Плиточник не должен смотреть в проект электрики , но должен смотреть в раскладку плитки, где и должны быть обозначены отверстия в плитке. Но... раскладку с диаметром отверстий не видел никогда. Смесители да, обозначают бывает. Или на общем виде.... смотри и спрашивай...
08.09.2023 в 01:06:30
BV, разводка по полу, ничего там не просверлят
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.