MADONNA написал:
box415,
Я считал, все с запасом, должно выдержать.
С очень большим, ничем не оправданным запасом )))
Нижний пояс фермы испытывает такие же по значению нагрузки, как и верхний - однако на фото они выглядят разными.
Смысла нет, перерасход материала и весьма сомнительный расчет.
Насколько можно судить по фото - расстояние между точками опор фермы около 5-ти метров, верно?
MADONNA, прошу прощения, а Ваши утверждения на чем основаны?
Очень большой запас? Это почему, Вы посчитали? Если честно, то запас там мизерный, денег много нет, пришлось уменьшать сечение профиля, увеличивая высоту фермы, чтобы вписаться в бюджет. Не очень удобно, металл близко над головой, я высокий.
Нижний пояс испытывает такие же нагрузки - НЕТ, почитайте теорию, что ли, не говорите глупостей.
Сечение поясов разное - ДА, но что тут странного? Специально разное, и это НЕ перерасход, а наоборот, экономия. Нижний пояс сделан меньше, потому что такой большой НЕ НУЖЕН, и в рассчете это учтено.
Расстояние между опорами 4 метра.
Про цветную программу - сейчас найду ссылку, пришлю отдельно.