12.09.2023 в 19:35:21
Игорь2911, то есть последовательно розетки вскрывать и смотреть, что там, вам лень?
12.09.2023 в 19:37:59
Игорь2911 написал: как найти место замыкания и почему начал выбивать только сейчас
Розетки смотрел.Распредкоробки всрывал.
12.09.2023 в 19:58:22
Игорь2911 написал: автомат iek 16а 5 розеток один выключатель, распредкоробки замурованы вопрос почему не сразу а через месяцы?
Игорь2911, у иек куча брака по автоматам. 16А - В,С,D?
12.09.2023 в 20:33:43
Игорь2911, подключите последовательно с автоматом в цепь какой-нибудь мощный нагреватель, конвектор, чайник итд, и ищите где греется или прогорит
13.09.2023 в 10:20:55
Игорь2911 написал: как найти место замыкания и почему начал выбивать только сейчас
Как обычно - Кто виноват и Что делать. Вам ответили
dokar написал: последовательно розетки вскрывать и смотреть
Как вариант - электролаборатория
СтранникXXI написал: это вопрос или утверждение?
Присоединяюсь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2023 в 10:48:51
То что у иек много брака? Утверждение, основанное на практике.
13.09.2023 в 11:42:37
afg_vl написал: То что у иек много брака?
В какой из серий? В каком бренде меньше?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2023 в 13:09:36
afg_vl написал: Утверждение, основанное на практике.
Враньё. На практике у иека меньше всего брака.
13.09.2023 в 14:57:24
это пока самый дельный совет: Игорь2911, подключите последовательно с автоматом в цепь какой-нибудь мощный нагреватель, конвектор, чайник итд, и ищите где греется или прогорит
13.09.2023 в 15:01:41
розетки и выключатель разобрал в первую очередь да ещё сейчас когда соединяешь фазный провод с одним из этой комнаты начинают тускло светится led светильники...второй конец светильника что идёт на выключатель сейчас в воздухе...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу