Всем привет. Вопрос, купил байпас в сборе с циркуляционным насосом. Пригласил сварщика, он врезал байпас в отопительную систему, проверили течи нет. На другой день обнаружил сильный нагрев насоса, решил проверить его в рабочем режиме. Включил АОГВ и понял, что насос работал без подачи воды, так как при нагреве теплоносителя началось протекание из-под левого фланца насоса (со стороны подачи). То есть, сифонил левый фланец и насос работал всухую и грелся, а когда включил АОГВ, горячая вода начала двигаться и почти дошла-таки
до насоса, если бы не протечка. Решил разобраться, открутил накидную гайку с левой стороны насоса и увидел причину протечки: фланцы насоса и трубы крепятся друг к другу встык, между ними резиновая прокладка и перекос (щель) внизу 1.5-2 мм и отсюда течь. Зачем-то решил снять насос (вместо того, чтобы попытаться заделать эту щель из-за перекоса/несоосности), теперь его обратно с двумя резиновыми прокладками обратно не могу установить: система жёсткая, не гнётся. Только с одной стороны (см. фото).. Налицо брак производителя. Ну, всё видно на фото. Просьба, как теперь всё это лучше опрессовать/пересобрать, чтобы не текло. Спасибо